一个二层小楼,计算年雷击次数,可以不做防雷,接地系统应该怎么做,只预留一个总等电位箱是否就可以了,在线等,谢谢各位啦
一个二层小楼,计算年雷击次数,可以不做防雷,接地系统应该怎么做,只预留一个总等电位箱是否就可以了,在线等,谢谢各位啦
2楼
应该将MEB连至基础接地网(防雷的基础接地做法)
二层楼的建筑物,建议设屋面防雷
回复
3楼
建议做防雷,我以前一个一层的公共厕所都要求做防雷了
回复
4楼
面积不太大 就留个总等电位箱就行了
回复
5楼
总等电位联接肯定是要与基础接地或人工接地装置相联接的!!!
首选基础接地,全数等电位联结做完后,测量MEB排的接地电阻,如不满足设计要求,再补做室外人工接地装置,直至接地电阻满足设计要求。
做总等电位时,预先将引至室外人工接地装置的两根40*4热镀锌扁铁做好,另一头在地面冻土层以下甩出至基础外欲做室外人工基地装置处。
回复
6楼
入户电源箱处需要重复接地。
回复
7楼
回复
8楼
MEB与基础筋连接,
回复
9楼
做做吧 防雷办不是一般的恶心
回复
10楼
现在防雷中心很严,不做防雷就是违章建筑了
回复
11楼
10楼的提法,个人觉得不靠谱!
对于一个建筑是否要做防雷,是有规范规定的,计算了雷击次数非常小的,是可以不做防雷的,只是有时候我们嫌接地麻烦,就把防雷也做了,提高了可靠性而已,但不做就是违章建筑,请问有出处吗?
我们设计的项目,像门卫等小建筑都没有做,气象局审图也没说,防雷验收也没说,怎么违章的?