只看楼主

我公司设计的400V供电系统一般都是采用单母线+分段的模式,分段开关柜内设置备自投装置。正常运行时两个工作段分列运行,分段开关处于分闸位置,若一路电源故障,则备自投动作并合闸分段开关,以保证整个系统可以连续运行。但目前碰到的问题是:几乎所有的备自投动作时都会使正常工作的进线开关跳闸,整个系统失电停运。请各位帮我分析分析原因并提出建议。多谢!补充几点:1.整个系统绝大部分负荷都是电动机,小的几千瓦,大的则有一百多千瓦。

1.整个系统绝大部分负荷都是电动机,小的几千瓦,大的则有一百多千瓦。
2.备自投引入了两个工作段的母线电压。
3.其中一段电源故障时备自投并不马上动作,一般延时1~3秒再合闸分段开关。
免费打赏
mt0616
2011年05月31日 08:06:17
12楼
学习啦,谢谢分享!
备自投切换的瞬间电机
回复
淮岸听风
2011年05月31日 09:24:36
13楼
检查下各开关位置信号的引入是否正确,备自投的动作逻辑和参数设定是否与运行要求一致。
回复
bi821005
2011年06月02日 14:57:17
14楼
要求负荷的连续性,如何确保备自投实现用户的要求呢?
1,设计选型BZT分析,判断基动作总共时间不能超200MS,
2,随时检查充电标识正常,即检查BZT随时为备自投功能做好准备,
3,控制电源毕需为UPS或直流屏,不能用系统自身的电,用PT变压的也不行,一般如果用自身系统做控制电源都设计成控制电源通过接触器/继电器切换,而这个切换需要几十毫秒时间,此时BZT早就放电了,而UPS内部切换只为纳秒级,能不让BZT放电;
回复
houzaixiang
2011年06月03日 09:28:48
15楼
如果前段时间运行正常,后期出现的故障,查看一下,动作时是否原先的断路器完全断开没有,是否备用电源和正常电源冲突。没看到现象,猜疑一下
回复
九天之上
2011年06月05日 09:37:53
16楼
没有遇到这种情况,还得好好学习啊!!!
回复
lingxuct
2011年06月06日 12:00:45
17楼

不可想象,空载BZT做试验是成功的,实际会把备用电源也跳掉?没装BZT的故障闭锁,带故障合母联?

“需要保证系统工作的连续性,不能等所有设备都停下来再投运”是什么意思?BZT动作要比接触器快?电源自投是接触器来不及跳?

那是不可能的,接触器回路需要装自启动线路的!!!
回复
whooo2010
2011年06月06日 13:54:53
18楼
检查一下进线柜断路器参数整定有没有问题!!
回复
y502x
2011年06月06日 17:05:03
19楼
1.建议楼主选择用快切装置,最快可以在100MS以内切换。
2。目前造成切换时开关跳闸,主要是过流整定没有配合。母联自投后,如果原来的负荷没有处理好,没有断开,得电后会全部机群(负荷)同时起动,会产生很大的冲击电流,导致开关跳闸全停电。因此一定要校核自投后的负荷,进线及母联开关的过流整定必须能躲开。如果躲不开,只能采用分批自起动的方法,自投后分成若干批,把负荷分批投入,以减少电流冲击。
回复