我公司设计的400V供电系统一般都是采用单母线+分段的模式,分段开关柜内设置备自投装置。正常运行时两个工作段分列运行,分段开关处于分闸位置,若一路电源故障,则备自投动作并合闸分段开关,以保证整个系统可以连续运行。但目前碰到的问题是:几乎所有的备自投动作时都会使正常工作的进线开关跳闸,整个系统失电停运。请各位帮我分析分析原因并提出建议。多谢!补充几点:1.整个系统绝大部分负荷都是电动机,小的几千瓦,大的则有一百多千瓦。
1.整个系统绝大部分负荷都是电动机,小的几千瓦,大的则有一百多千瓦。
2.备自投引入了两个工作段的母线电压。
3.其中一段电源故障时备自投并不马上动作,一般延时1~3秒再合闸分段开关。
2楼
单母分段,母联自投,在新状开关柜时需要做BZT试验,一般是这样:当某一段电压低到65%以下,电压继电器跳开,常闭接点接能时间继电器,延时0.5S,跳失电段进线(断路器),(由失电断路器辅助常闭接点接通)合母联断路器,这样自投就成功。
“备自投动作时都会使正常工作的进线开关跳闸”,是BZT接线方向搞错了,把有电一段进线与失电一段进线调错了,这样把有电一段进线跳开,二次电源也没了,母联列操作电源,母联断路器也不动作。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-5-27 13:13 编辑 ]
回复
3楼
回二楼,装置电源采用的是直流系统送过来的直流电源,不是400v工作段的交流工作电源。
回复
4楼
用直流电源作为低压二次控制电源,最可靠,只要把二次线路按图接对,BZT动作还会不成功?
回复
5楼
问题可能是带负荷合闸吧。
负荷大多是电动机,电动机启动时要有一个启动电流,启动电流过大,再加上本身的负载电流,总开关吃不消就跳了呗。
切去负载后再合分段开关,试试,应该不跳了。
回复
6楼
这句话什么意思?备自投动作,首先跳开的就应该是工作进线,然后才能投入母联开关的!
是否是这样:1#进线电源消失,备自投动作,却使正常的2#进线跳闸了?
回复
7楼
备自投接线是否检查无误?有没有可能把跳闸出口接反了?本应跳1#进线开关的,结果跳2#进线开关了!
回复
8楼
路过 帮顶下 哈
回复
9楼
回6楼的话,正是这个意思。如果两段工作电源的其中一个发生故障了,备自投肯定会先跳开故障段进线开关,确认该开关分闸后,再合上分段。但是切换过程要求很短,以保证整个系统可以连续运行。强调一下:接线是没有问题的,在空载条件下已经做过试验了
[
本帖最后由 binggoo 于 2011-5-30 12:45 编辑 ]
回复
10楼
在无负荷的情况下已经做过试验了,是正常的。但是我需要保证系统工作的连续性,不能等所有设备都停下来再投运,这样做的话用备自投就没有什么意义了。
回复
11楼
学习啦,谢谢分享!
备自投切换的瞬间电机只能掉电要重新启动啦
回复