风机盘管的选型依据是什么?
lixianwei20015
2006年05月07日 11:36:05
只看楼主

对于一栋写字楼的空调系统设计,我选择的是风机盘管加新风系统,可是在选风机盘管的时候,应该是根据本栋楼的总负荷选择还是根据单个办公室的负荷计算?问题有点太傻,不过本人实在是不甘妄下定论啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行谢过了!!谢谢!

对于一栋写字楼的空调系统设计,我选择的是风机盘管加新风系统,可是在选风机盘管的时候,应该是根据本栋楼的总负荷选择还是根据单个办公室的负荷计算?
问题有点太傻,不过本人实在是不甘妄下定论啊!
希望各位大姐大哥指教,小弟先行谢过了!!
谢谢!
免费打赏
jianyh
2006年06月24日 15:12:03
12楼
谁有实例,上传一个。加上计算,计我们这些新手学学!!

先谢谢了!!
回复
link801020
2006年06月25日 21:11:17
13楼
风机盘管当然按单个办公室业选择;
在选择主机的时候,要考虑同时使用系统(办公区0.8~0.9,及冷量损失系数(1.05~1.15).
选择新风机的时候,要明确新风处理到的状态点(一般常用的是室内等焓\等湿\承担室内湿负荷)
对于,国内常用为处理到等湿度线 ;对于要求比较高的高级区域可以承担室内湿负荷.

是不是太复杂了,谁有在设计中真正的计算过啊,要算细至少也要进行建筑负荷计算,例如围护结构内外传热系数什么的,我觉得考虑下面的就够了
选择盘管的时候,在满足冷量的同时,要校核一下风量是否符合要求.
一般盘管都有三档风量,保守时选中档是作为标准
回复
dengquanying
2006年06月29日 19:29:32
14楼
一般可以根据房间的冷负荷选择,然后根据风量校核的.
回复
璇宝妈
2006年06月30日 14:12:51
15楼
按照单个房间进行选择,选择的时候按中速冷量进行选择.
回复
shuaifengqi1975
2006年12月19日 11:00:09
16楼

那么是按全热还是显热呢?
回复
danchangcan
2006年12月20日 15:24:13
17楼
YAO 根据 各个房间的冷负荷选择 一般最后选的冷负荷大于实际的冷负荷
回复
yuxuan30123
2006年12月20日 16:51:15
18楼
同意14楼的,说得这么清楚了还用实力吗?
回复
my_home
2006年12月21日 12:51:44
19楼


希望能看到个实例,谢谢:)
回复
farency
2006年12月21日 21:13:03
20楼
画画焓湿图就知道那一段是风机盘管处理的过程
负荷是根据房间逐时计算得到的总负荷,选择的时候还要乘1.2~1.3的系数.
回复
ducky-lao
2006年12月26日 16:10:45
21楼
小弟也在做空调设计,我的风机盘管也是按照每个办公室的负荷来选的
回复

相关推荐