对于一栋写字楼的空调系统设计,我选择的是风机盘管加新风系统,可是在选风机盘管的时候,应该是根据本栋楼的总负荷选择还是根据单个办公室的负荷计算?问题有点太傻,不过本人实在是不甘妄下定论啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行谢过了!!谢谢!
对于一栋写字楼的空调系统设计,我选择的是风机盘管加新风系统,可是在选风机盘管的时候,应该是根据本栋楼的总负荷选择还是根据单个办公室的负荷计算?
问题有点太傻,不过本人实在是不甘妄下定论啊!
希望各位大姐大哥指教,小弟先行谢过了!!
谢谢!
2楼
看你风机盘管的平面布置情况啊,看看一个风机盘管要承担多少负荷,然后一点一点从总负荷中剥离,注意新风负荷和室内负荷的区别!我也顺便坐沙发^_^!
回复
3楼
谢谢这位大哥,在一般情况下新风负荷是包括在室内负荷里。
在计算风管水利时,管内流速是不是根据风机盘管的送风速度啊?
回复
4楼
根据单个办公室的负荷和所需风量计算来确定风机盘管
回复
5楼
根据单个办公室的负荷和风量来确定风机盘管的
回复
6楼
选风机盘管要注意全热和显热,别选小了~
回复
7楼
风机盘管当然按单个办公室业选择;
在选择主机的时候,要考虑同时使用系统(办公区0.8~0.9,及冷量损失系数(1.05~1.15).
选择新风机的时候,要明确新风处理到的状态点(一般常用的是室内等焓\等湿\承担室内湿负荷)
对于,国内常用为处理到等湿度线 ;对于要求比较高的高级区域可以承担室内湿负荷.
选择盘管的时候,在满足冷量的同时,要校核一下风量是否符合要求.
一般盘管都有三档风量,保守时选中档是作为标准.
回复
8楼
根据房间面积负荷选择盘管
回复
9楼
根据单个办公室的负荷和所需风量计算来确定风机盘管,因为各个房间的负荷与风量可能不同。
但可以把所需参数相似的房间选用同一型号的风机盘管
回复
10楼
那显热怎么计算呢?
回复
11楼
估算不是很好吗,面积乘以系数>>>>>>(XXXW/M2)
回复