高大中庭的排烟设置
wylok2008
wylok2008 Lv.3
2011年05月26日 22:40:07
来自于通风排烟
只看楼主

40m商场的中庭,其平时排风(兼消防排烟)如何设置?1. 在中庭顶部设置机械排风/排烟系统。问题是,若一二层起火,烟气在12m附近停留,这么高的空间,排烟效果好吗?2. 在12m,24m,设置排烟口引至竖井,24m以上与第1条设置方案相同,这样分层设置。排烟效果如何?是否还有其它好的方案?

40m商场的中庭,其平时排风(兼消防排烟)如何设置?
1. 在中庭顶部设置机械排风/排烟系统。问题是,若一二层起火,烟气在12m附近停留,这么高的空间,排烟效果好吗?
2. 在12m,24m,设置排烟口引至竖井,24m以上与第1条设置方案相同,这样分层设置。排烟效果如何?

是否还有其它好的方案?
免费打赏
zeelov
2011年05月28日 08:20:04
2楼
中庭周围有防火卷帘,火灾防火卷帘全部打下来,烟气应该会吸上去吧,就算烟气不上去,排烟的目的是为了火灾初期人员疏散,中庭不是疏散通道,没那么大危险吧
回复
ghost-0
2011年05月31日 09:47:42
3楼
做下补充:
1、烟气是往上升的,烟气密度比空气小,中庭越高效果越好,不是经常说烟囱效应吗?中庭越高,烟气流动形成自然抽力!
2、中庭周围是有防火卷帘的,发生火灾后,卷帘砸起,两个防火分区隔开!不存在中庭的排烟是为了排各层烟气的问题,如果要考虑各层的排烟,在各层不满足自然排烟的条件下,做防排烟系统!
回复
huaijiuxiaoya
2011年05月31日 09:59:56
4楼
有个‘上海防烟技术规程’有详细介绍,大约是这个名字记不太清楚了
回复
huaijiuxiaoya
2011年05月31日 10:00:22
5楼
找到了是这个《DGJ08-88-2006 上海市工程建设规范-防排烟技术规程》
回复
liubing963220
2011年05月31日 13:26:09
6楼
12m的要求只是针对自然排烟的,对于机械排烟是没有要求的,而且二层以上都是卷帘有烟也是没关系的
回复
kk82521169
2011年05月31日 21:09:40
7楼
会出现“层化”现象
必须分段处理
回复
longman93
2011年06月01日 10:53:20
8楼
排烟越高越好啊,需要做在中庭顶部。
排风量一般根据新风量90%定把,需保持室内正压。可能会造成排风跟排烟风量相差很大,建议排风跟排烟分开做。
回复
allwilling
2011年06月01日 12:45:17
9楼

同意,机械排烟不存在12米的问题。
但还有一个问题我也没想通,如果中庭的顶部高出屋面而且高出那部分侧面做百叶窗的话,这时机械排烟能有效果吗?
回复

相关推荐

APP内打开