图纸简介: -1平时车库战时六级人防,1~2商场,3~14住宅;六级人防。排水系统图、消火栓喷淋平面、屋面给排水消防平面、标准层给排水,消防平面、地下层给排水,消防平面、自动喷水系统原理图、消火栓系统图、给水支管系统图、水池进水管系统图、泵房设备定位图、消防给水泵配管图、喷淋给水泵配管图、地下室人防给排水系统图、地下室人防战时给排水平面图、给水系统图等。 附件名:20064151145074660487.zip

图纸简介:

-1平时车库战时六级人防,1~2商场,3~14住宅;六级人防。排水系统图、消火栓喷淋平面、屋面给排水消防平面、标准层给排水,消防平面、地下层给排水,消防平面、自动喷水系统原理图、消火栓系统图、给水支管系统图、水池进水管系统图、泵房设备定位图、消防给水泵配管图、喷淋给水泵配管图、地下室人防给排水系统图、地下室人防战时给排水平面图、给水系统图等。



附件名:20064151145074660487.zip

文件大小:1217K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
mygps888
2006年05月07日 22:56:46
2楼
非常不错的一套水专业图纸。学习了一下,提个小问题,共同商榷:
1,喷洒稳压管DN150大了,DN80即可。
2,一、二层的排水立管与支管连接不符合建筑给排水规范4.3.12条。
3,一、二层公建排水干管与楼上住宅排水干管相连共同排出,很是不妥。
4,排水支管上下错位与立管连接方式影响装修标高。
5,甘肃属于北方,明露屋顶的消防管仅保温避免不了冻管问题,是否应加电加热保温。
6,综合楼的消防延续时间为3小时。
7,生活水池池壁应独立建筑物结构墙。现在好多地方要求生活水箱独立设置。
8,消防泵出水管没设泄水管,人防冲洗水管25m范围内一个即可,战时用小便器是否太浪费水了;另外人防有了新规范且有不少修改。
回复
twhsn
2006年05月09日 09:55:18
3楼
sfgdjngsdugsd
回复
shshanglong
2006年05月09日 10:20:09
4楼
LHS743X型低阻力倒流防止器
产品简要说明
倒流防止器是一种严格防止管道内介质回流污染供水源水质的安全保护设备。
LHS743X型低阻力倒流防止器产品,是我公司采用全新的水力控制的结构和原理;可形成中间阀腔空气隔断,水头损失为2~3米水柱;彻底解决了国内外倒流防止器产品“隔断安全性与阻力性能之间彼此矛盾,不能同时提高”的关键性难题;具备了最高等级的隔断安全性、相当低的水头损失和较小的外形尺寸的性能特点。 上海上龙阀门厂 电话021-62579711联系人:季能安 www.shsanlo.co.163.com
回复
qkai323
2006年05月19日 10:03:20
5楼
不错的一份图纸,正需要呢,谢谢楼主
回复
cjs4088
2006年06月20日 17:41:31
6楼
应注意人防方面:避难走道的送风量应按使用面积每平方米不小于15m3/h,送风口宜靠内半段布置
回复
345libo
2006年06月21日 19:50:42
7楼
这是一套不错的给排水图,待我好好学习后,再与你讨论.
回复
vincent.888
2006年08月17日 23:22:02
8楼
非常感谢,楼主继续努力,好的东西还是要和大家一块分享的
回复
ft131421
2006年08月18日 08:18:56
9楼
很全面的设计,先down下来,大家互相讨论!
回复
kirby1207
2006年09月13日 08:53:14
10楼
hehe 不错的图纸啊
收下了,谢谢楼主!
回复
yaviscz
2006年09月18日 16:22:50
11楼
下来看看,谢谢楼主发图
回复

相关推荐

APP内打开