关于采用楼板钢筋作为避雷带的问题
heseny123
heseny123 Lv.3
2006年05月07日 00:24:57
来自于防雷减灾
只看楼主

请问对于采用楼板钢筋作为避雷带有没有其他一些要求?例如板厚、防雷等级之类的。就是什么时候可以采用,什么时候不可以采用?如果采用会不会出现一些不良后果?谢谢大家。

请问对于采用楼板钢筋作为避雷带有没有其他一些要求?
例如板厚、防雷等级之类的。
就是什么时候可以采用,什么时候不可以采用?如果采用会不会出现一些不良后果?
谢谢大家。
免费打赏
caozhicong@co163
2006年05月07日 11:03:54
2楼
本人无见过规范上的相关内容,不过我觉得还是用暗敷设的避雷带比较好,主要考虑建筑物的防雷等级和维护的必要性问题!
回复
zh_yingyu
2006年05月09日 14:01:58
3楼
建议不要采用楼板钢筋作为接闪器,除非是对外立面要求很高的低矮建筑物,因为这样雷击很容易破坏屋面。
回复
mmhwe
2006年05月11日 16:48:44
4楼
得不偿失啊
回复
xrk119
2006年09月11日 16:00:41
5楼
避雷网是指利用钢筋混凝土结构中的钢筋网作为雷电保护的方法(必要时还可以辅助避雷网),也叫做暗装避雷网。它是根据古典电学中法拉第笼的原理达到雷电保护的金属导电体网络。
暗装避雷网是把最上层屋顶作为接闪设备。根据一般建筑物的结构,钢筋距面层只有6-7cm,面层愈薄,雷击点的洞愈小。但有些建筑物的防水层和隔热层较厚,入彀钢筋距面层厚度大于20cm,最好另装辅助避雷网。辅助避雷网一般可用直径为6mm或以上的镀锌圆钢,网格大小可根据建筑物重要性,分别采用5m′5m或10m′10m的圆钢制成。避雷网又分明网和暗网,其网格越密可靠性越好。
找的
回复