【求解】关于漏电保护器的一点疑问困扰我许久!!!
keveinren
keveinren Lv.7
2011年05月26日 16:13:45
只看楼主

关于漏电保护器的一点疑问困扰我许久,请高手释疑!!! 首先,以下理论是否正确:1、零序是用来检测三相电流平衡的,RCD是用来检测漏电的。它们原理一样,只是接入检测线圈的线不一样,零序不需接入N线,RCD必须接入N。零序电流保护与剩余电流保护(亦称漏电电流保护)原理是一样的,只是后者是一种产品,也就是说是一种集成了开关和零序电流保护器的产品,有自己的规格,可作为一个成品使用,常用于低压系统;而前者是一种组合装置,多用于高压系统。

关于漏电保护器的一点疑问困扰我许久,请高手释疑!!!


首先,以下理论是否正确:
1、零序是用来检测三相电流平衡的,RCD是用来检测漏电的。它们原理一样,只是接入检测线圈的线不一样,零序不需接入N线,RCD必须接入N。零序电流保护与剩余电流保护(亦称漏电电流保护)原理是一样的,只是后者是一种产品,也就是说是一种集成了开关和零序电流保护器的产品,有自己的规格,可作为一个成品使用,常用于低压系统;而前者是一种组合装置,多用于高压系统。
2、剩余电流保护的具体做法是在被测的三相导线路上与中性N上各装一个C.T,或让三相导线与N线一起穿过一个零序C.T,利用这些C.T来得到三相导线与中性线N的电流矢量和IA+IB+IC+IN。当没有发生单相接地故障时,无论三相负荷平衡与否,则此矢量和为零(严格讲为线路与设备的正常泄漏电流);当发生某一相接地故障时,故障电流中会通过保护线PE及与地相关连的金属构件,即IA+IB+IC+IN≠0,此时数值为接地故障电流Id加正常泄漏电流。

如果RCD必须接入N,那么我们常会见到的那种只接入A、B、C三相的漏电保护器如何解释?

[ 本帖最后由 keveinren 于 2011-6-1 23:51 编辑 ]
免费打赏
zxy7297
2011年05月28日 11:10:03
42楼
学习了。提高个人的认识.谢谢了.
回复
hzongbingh
2011年05月28日 13:03:50
43楼
学习了,不过没学懂
回复
狂舞冰封
2011年05月28日 16:02:58
44楼
回复
lvyuanzhuangyuan
2011年05月28日 16:45:40
45楼
回复
lvyuanzhuangyuan
2011年05月28日 16:53:40
46楼

这么说的话,我也能明白了为什么3p的漏电保护器在开关外另接零线使用单项照明时造成跳闸的原因了---------对于该漏保而言,另接的零线回路,就是使流入的电流分流到零线测,使得该漏保反映出有电流泄漏……
回复
lvyuanzhuangyuan
2011年05月28日 16:55:52
47楼
真是有新东西要学呀!!谢谢啦顶一个!!
回复
killazy
2011年05月28日 17:25:05
48楼
绝对的学习了,看这个帖子赚到了
回复
vhdlcpld
2011年05月28日 17:32:17
49楼
LZ的第一句话就是不正确的,零序不是检测三相不平衡的,零序和RCD本质没什么区别,就是叫法不同,都是用来检测电流或磁场进出平衡,矢量和是否为零的

[ 本帖最后由 vhdlcpld 于 2011-5-28 17:35 编辑 ]
回复
xjw2006
2011年05月28日 22:56:22
50楼
再补充一点,KCL基尔霍夫电流定律,不单单局限于某一点,还可以引申,我们把某一RCD以下的线路作为一个封闭电路块,那么流出这个块的电流等于流进这个块的电流,这样,就好理解了。
回复
muyuyao
2011年05月29日 00:03:40
51楼
我没有试验过,但今天听一个老建筑电工说“在使用TN--S施工临电系统的维护过程中,3P或"3P+N"漏电保护器接两相电焊机时,漏电时能否动作取决于PE线是否接,接上PE线、漏电时漏保动作,不接PE线、漏电时漏保不动作”。

是这么回事吗?

如果是,为什么?

请做过该实验的人解答!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-29 10:36 编辑 ]
回复