消防管网防腐处理
qq395456004
2011年05月26日 12:52:34
只看楼主

消防管网敷设在地面下 防腐处理怎么说明~麻烦各位工程师讲下

消防管网敷设在地面下 防腐处理怎么说明~麻烦各位工程师讲下
免费打赏
ankuolx
2011年05月26日 14:58:57
2楼

所有埋地管道必须做防腐处理,具体做法是3油2布。通俗的讲就是在埋地管道表面(焊接钢管生锈的要除锈,热镀锌免了)刷一道油沥青,缠绕一层防腐布。依次类推。让你看人家做的现场照片(被做防腐的是不锈钢分支分水器)
刷沥青.jpg

[ 本帖最后由 ankuolx 于 2011-5-26 15:13 编辑 ]
回复
寒冬
2011年05月27日 10:54:23
3楼
其实有时候防腐容易被人忽视,这样做的后果就是经过两三年,管道就会被腐蚀透了,需要换管!
回复
liuqiang1006
2011年05月27日 11:03:58
4楼
在图纸设计说明里应该有埋地管道的防腐处理。
回复
ljxj840309
2011年05月27日 12:56:23
5楼
埋地管道必须做3油2步防腐处理
回复
银杏白果
2011年05月27日 15:31:29
6楼
沙发的照片很好,我下了。施工的许多细节不太懂,觉得要记得东西好多,平常用的也少,还不太容易记住。
回复
sij_326
2011年05月27日 16:12:15
7楼
学习了
回复
wode0418
2011年05月27日 18:52:05
8楼
我这都是4油3布。据说是加强防腐
回复
懒人啥都不写
2011年05月28日 09:50:46
9楼
究竟是做三油两布还是四油三布,还要看工程所在地的地下水情况(比如是否有腐蚀性)
回复
tomybbclai
2011年05月28日 10:10:24
10楼
我们这边的室外消防管和市政给水管(镀锌钢管)的防腐都是刷沥青油就算了,实在是无语。
回复
yinhuixiayan2004
2011年05月28日 17:11:15
11楼
按规范还是要做的,煤气管防腐做的都好,
回复

相关推荐