设备基础混凝土浇筑能否留设施工缝?

设备基础混凝土浇筑能否留设施工缝?
免费打赏
peternong
2006年05月07日 05:16:19
2楼
如果有条件的尽可能不留,因为设备基础有可能承受动荷载.整体性不强的话砼易开裂,如果一定要留,则按施工构造要求对施工缝位置增加若干条拉结钢筋一般采用8以下.一家之言
回复
txp1965
2006年06月08日 13:03:14
3楼
但是要注意,化工厂房的塔基础最好是不要留施工缝。
回复
shijianneu
2006年06月08日 14:45:49
4楼
可以设置,尤其工期比较紧的情况下,采用二次浇筑,也是可以的.如空调\风机等的基础.
回复
一世平淡
2006年06月08日 17:23:18
5楼
因上部菏载决定,不能一概而论!
回复
yanpanao2006
2006年06月11日 11:41:43
6楼
可以,但是要做好施工缝的处理.
回复
linqiang10011
2006年12月27日 08:48:56
7楼
如果有条件的尽可能不留,因为设备基础有可能承受动荷载.整体性不强的话砼易开裂,如果一定要留,则按施工构造要求对施工缝位置增加若干条拉结钢筋一般采用8以下.一家之言

回复
ours520
2007年01月06日 22:35:51
8楼
可以留水平施工缝,必须插筋;不允许留竖向施工缝。