【求助】车库上方绿化与消防通道兼容的排水问题
leonale111
leonale111 Lv.2
2011年05月25日 23:09:58
只看楼主

求助各位达人,本人正在施工的小区,四周为高层建筑,中间为非人防地下车库,车库顶板现在设计上为绿化景观,同时车库上方有环形的消防通道。现在遇到的问题是道路是沥青路面,所以想先施工道路,但是沥表路面的话因为涉及到基础部分的碾压,排水层肯定不会保证质量。所以请问道路下用不用考虑排水的问题,另外如果用排水板或者陶粒滤水层的话,,道路下边的排水层能保证起到作用吗?车库的建筑施工图纸上方的排水是采用滤水层中放置盲管来导水的,,请问如果换成是混凝土路面的话,先把所有防水和排水层做完之后,,在无纺布上做道路和绿化覆土,,排水层能够保证通畅的排水吗???????还是有其他更好的解决方法,请各位不吝赐教,。。。。

2011年05月26日 14:45:47
2楼
我觉得可以分两种情况考虑。
一、不考虑道路下排水层。沿环形道路内侧要做排水沟,从地下室顶板做起。中庭的排水都排向这条排水沟再接就近市政井,必要时穿越道路,采用钢套管保护。
二、考虑道路下排水层,现在排水板的设计强度较高,一般可以承受压路机的压力,这个可以查一下。有的道路下面可采用碎石层,10-20公分厚,也可起到一定排水作用。
但要注意,不管是什么排水层,还是要依据地下室顶板标高来设置的。非地下室顶板上的排水,采用通常做法。
回复
scen830324
2011年05月26日 22:16:36
3楼
如果是消防通道在园区里面,那排水还是整体一块做比较好,像1楼的同志所说的,局部铺设抗压能力更强的排水板是否可行?
另外,关于排水的问题,能否在消防通道那儿下方的车库顶板,在砂浆找平的时候稍微找坡找得狠一点?然后再依据车库顶板的整体排水方向考虑排水?

也是小小建议,毕竟经验尚浅。期待高人解答。
回复
liujing5411
2011年05月27日 10:09:32
4楼
不考虑道路下排水层。沿环形道路内侧要做排水沟,从地下室顶板做起。中庭的排水都排向这条排水沟再接就近市政井,必要时穿越道路,采用钢套管保护。
这个方法可行。赞同。
回复
gyp181
2011年05月27日 10:46:05
5楼
消防通道就不要用什么沥青和混凝土路面了,价格贵不说也遇到了你说的碾压带来的一系列阻碍排水的问题,所以建议你还是换成砌块砖或者青石板路面铺装为好,这样排水问题也能得到解决,造价还会低一些。这是我的见解,不知对你有用否?呵呵呵
回复
longzhijie0413
2011年05月27日 11:55:21
6楼
消防通道哪能不用混凝土和沥青呢?要是单纯的铺装,万一发生火灾,消防车怎么进去啊?老兄,你这个办法不可行啊
回复
wingsky916
2011年05月27日 21:28:47
7楼
看看,学习下~
回复
cichenl
2011年05月28日 13:28:31
8楼
同意沙发的第一方案。。。。
回复
ceotan
2011年05月29日 16:07:32
9楼
同样关注一下。2楼的方案不错
回复
freshfisher
2011年05月30日 09:04:36
10楼
二楼的高见很实在
回复
zhangjinhua198609
2011年05月30日 09:22:28
11楼
觉得二楼的方法不错。正在学习中,
回复