如题,无地下室,地上一层层高4.5米,基础填土至+0.00约3.5米厚,按《高规》,+0.00板至少160mm或180mm如果不做160mm厚板,那么基础顶至地上一层顶,砼墙至少8米高,砼墙至少300mm厚,+0.00地板还要做160mm厚作为勘固吗?哪位高手,不吝赐教,多谢了。
如题,无地下室,地上一层层高4.5米,基础填土至+0.00约3.5米厚,按《高规》,+0.00板至少160mm或180mm
如果不做160mm厚板,那么基础顶至地上一层顶,砼墙至少8米高,砼墙至少300mm厚,
+0.00地板还要做160mm厚作为勘固吗?
哪位高手,不吝赐教,多谢了。
12楼
我觉得应该在一层设置结构拉梁,拉梁层按一层结构层设置 拉梁配筋按整体计算结构配置 一层地面设置满足刚性地面的要求 高层建筑还是宜设置地下室的....
回复
13楼
22层不做地下室,结构抗倾覆和抗滑移是怎么计算的?规范中不是很明确,基础埋深较深,建议在±0.00做成梁板结构为宜。
回复
14楼
个人浅见,22层无地下室偏不安全吧,上海莲花河畔倒楼就是教训
回复
15楼
结构方案有些问题。
应设地下室。
22层约66米,基础埋深需要66*(1/15)=4.4m.搞个3~4米得地下室会非常有利。
回复
16楼
22层不做地下室本身是不合理的吧,上海超过11层的高层强制做地下室
回复
17楼
22层建筑,按高规要求基础埋深应满足楼高的1/15~1/18,所以该楼基础埋深至少在3.5米以上。本工程无地下室,所以正负零楼板无需做160mm,而且无地下室更不能做到嵌固,所以也不需要做180mm。个人认为可在正负零处设构造板,板厚按正常做即可。
回复
18楼
概念不要混淆:
1、如果不做地下室的话,正负零标高做结构板的板厚并不在规范规定的范围内,可以根据实际的使用情况灵活设计;
2、不做地下室,在正负零层即使是设计180厚的板,也不满足崁固条件,因为还要考虑周边的崁固情况,光考虑厚板崁固这个厚度是不行的。
回复
19楼
没地下室的时候首层我们都用预制板啊
回复
20楼
22层应做地下室,即使建筑不需要,减少墙厚,减少回填土从而使桩基节省,板厚160.嵌固点放在底板
回复
22楼
回复