如题,无地下室,地上一层层高4.5米,基础填土至+0.00约3.5米厚,按《高规》,+0.00板至少160mm或180mm如果不做160mm厚板,那么基础顶至地上一层顶,砼墙至少8米高,砼墙至少300mm厚,+0.00地板还要做160mm厚作为勘固吗?哪位高手,不吝赐教,多谢了。
如题,无地下室,地上一层层高4.5米,基础填土至+0.00约3.5米厚,按《高规》,+0.00板至少160mm或180mm
如果不做160mm厚板,那么基础顶至地上一层顶,砼墙至少8米高,砼墙至少300mm厚,
+0.00地板还要做160mm厚作为勘固吗?
哪位高手,不吝赐教,多谢了。
2楼
亲,问下建筑,应该做了建筑地面呀。无地下室的很少,运气好才遇到好那
回复
3楼
要做,不然的话,加强部位的剪力墙厚度为1/20H,另外,做成结构层也不容易沉降。
回复
4楼
0.00处可以只拉梁不做板,嵌固端取在承台面,也就是-3.5.
回复
5楼
地面可以考虑用配筋刚性地面
回复
6楼
回楼上,刚性地面用来做嵌固端只适用于砌体结构,主要是因为砌体墙截面大,这样嵌固反作用面大,另外个人还认为砌体结构限于房屋高度,水平力作用相对较小,刚性地面基本能达到嵌固目的。对于其它类型结构,是达不到上面的要求的。
回复
7楼
做刚性地平就可以了,以前我也做了这样一个高层,没有地下室,后来审图的就提意见了。从基础顶到一层顶,底层高度太大,剪力墙平面外稳定不容易满足,最好做板,如果不做板的话,就一定要做刚性地平哦。我后来就是补了刚性地平才通过审图的。
回复
8楼
按你所说我认为有两条路可走:1、不设结构层,但剪力墙厚度均要符合要求,按高规:在加强部位剪力墙的最小厚度为墙高的1/20,也就是400厚;2、设结构层板厚为160~180厚,这样造价虽然高,但利于结构抗震,增加结构的刚度,在一个结构层地面不沉降,没后顾之忧,我赞成第二方案。
回复
9楼
受基础最小埋置深度影响,22层高层建筑零层应设计成结构层,上部高层采用零层作为崁固端,若零层不设计成崁固端的话,底层计算高度太大,剪力墙厚度也会很大,计算结果会很不经济,同时也不利于抗震。
回复
10楼
你一层楼板的厚度取的多少
回复
11楼
22层高层不做地下室是很少见的,此种情况下,正负零层不仅应设计成梁板体系以加强对剪力墙的约束,还应加强回填土的密实度控制,同时结构建模时,计算嵌固端仍应考虑在基础顶面,不过正负零层的板厚可按正常楼层取就可以了。
另外,计算嵌固端的选择其实是跟刚度比有关系,板厚160只是构造保证措施,并不是说正负零板厚做成160,就可以把嵌固端放在正负零,这是错误的。
回复