变压器励磁涌流中的二次谐波
lizhenbao_jinan
2006年05月06日 13:04:56
来自于变压器
只看楼主

现在的变压器差动保护闭锁励磁涌流一般采用二次谐波,请教大家,大家一般整定到多少?另外,正常工况下,电流中含有的二次谐波含量一般是多少?

现在的变压器差动保护闭锁励磁涌流一般采用二次谐波,请教大家,大家一般整定到多少?另外,正常工况下,电流中含有的二次谐波含量一般是多少?
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年05月06日 13:14:31
2楼
我不知道在那本书上看到过,记不太清楚了,好像是在励磁涌流中,二次谐波含量超过16%,一般在25%左右。正常运行条件下,二次谐波含量在1%之内,不超过5%。

大家说说自己的见解和看法。
回复
pc990504@co163
2006年05月07日 19:53:05
3楼
这几天刚好在看许正亚的变压器及中低压网络数字式保护一书,上面谈到,励磁涌流的特点就是二次谐波一般不低于15%,电流波形间断角大。而短路电流不含二次谐波,电流波形为连续的。
二次谐波制动按方式来分。按相制动方式一般取15%~20%。综合相制动一般取15%~17%。
还谈到二次谐波判断中,二次谐波与基波之比小于6%不会是励磁涌流,大于20%则一定是励磁涌流。那么就是象楼主说的,一般情况短路电流二次谐波含量不会超过5%。
我看到的几个定值单包括本厂的都整定的为0.15也就是15%。
回复
dlxc1
2006年05月07日 20:14:44
4楼
我们微机保护装置也是整定在0.15
回复
lxj3240
2006年05月08日 20:29:59
5楼
大多整定在15%到18%,这个最好应当在变压器投产前一般要进行几次冲击试验,通过故障录波的数据可测出二次谐波,
这样根据实际涌流来整定就很可靠了,毕竟每种变压器特性有差异。
回复

相关推荐