请问接地极与埋地储油罐间距是多少?
淮岸听风
淮岸听风 Lv.12
2011年05月25日 16:52:51
来自于防雷减灾
只看楼主

人工接地极与埋地储油罐间距是多少?请大家指教,能列出规范名称的更好。谢谢。

人工接地极与埋地储油罐间距是多少?请大家指教,能列出规范名称的更好。谢谢。
免费打赏
淮岸听风
2011年05月25日 17:02:32
2楼
补充下,是人工垂直接地极
回复
rk5707
2011年05月26日 11:22:42
3楼
我见过江苏石油设计院要求不小于两米!!
回复
jychen1
2011年05月26日 12:22:24
4楼
防雷规范上要求3米啊。看看啊。
回复
markluan_99
2011年05月26日 14:33:47
5楼
规范应该有具体数据,查一下就知道了。
回复
淮岸听风
2011年05月26日 14:43:35
6楼

我查了《建筑物防雷设计规范》,上面说“人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3米”,这是罐体,不一样啊。能小点吗?具体哪家规范有要求?
回复
zspzsl_7872
2011年05月26日 15:26:57
7楼
还是按照3米要求。
回复
jerome63
2011年05月27日 08:08:51
8楼
回复
永无止境
2011年05月27日 09:54:24
9楼
垂直接地极实在人工接地体上的
人工接地体一般据建筑外墙3m 那么垂直接地极也应该是这个尺寸
回复
cai2561
2011年05月27日 13:04:47
10楼
一般都参照建筑物防雷设计规范GB 50057-94
做罐区不小于3m,如果罐区有隔离火墙,应该把接地体做到隔离墙外面。
发一个罐区接地防雷的,不对之处,大家指正。
回复
ludejintou
2011年05月27日 13:53:37
11楼
GB 15599-2009 石油与石油设施雷电安全规范 4.1.2条