2次图是启动时KM1和KM2得电,运行时KM3得电,KM1和KM2断电.我想问KM2是不是接100%,KM3接80%还是65%,KM1接什么.?要是KM2接100%,KM3接80%,KM1接65%,在把3根0都连起来.3根0连起来后要接到零排上吗.?在有我想问下,一备一用自耦降压,带水泵有哪几种接法吗.?我是2组东西,
2次图是启动时KM1和KM2得电,
运行时KM3得电,KM1和KM2断电.
我想问KM2是不是接100%,KM3接80%还是65%,
KM1接什么.?
要是KM2接100%,KM3接80%,KM1接65%,
在把3根0都连起来.3根0连起来后要接到零排上吗.?
在有我想问下,一备一用自耦降压,带水泵有哪几种接法吗.?
我是2组东西,
2楼
错了11111111111111111111
回复
3楼
二2次图是启动时KM1和KM2得电,
运行时KM3得电,KM1和KM2断电.
这句话也是对的
三.我想问KM2是不是接100%,KM3接80%还是65%,
KM1接什么.?
这个问题问的外行,1KM是自藕降压启动器的中心点,用2根线短接接触器的另一端触电就可以,不用接到零牌。2KM接的是自偶降压的抽头,视需要接65%或80%中的一组。3KM是电源直接到电机的电源线。
现在自偶降压启动直接有启动器买的。
回复
5楼
按图我把KM1下口接自藕降压的0%,然后KM1上口拿2根线短接.
KM2下口接的是100%.,
KM3下口接的热继,热继下口接80%,他接电机也是在热继下口,
回复
6楼
回复
7楼
1KM接0%,2KM接100%,3KM接60%,1KM另一端短接
回复
8楼
1KM接0%,2KM接100%,3KM接60%,1KM另一端短接
回复
9楼
接65%85根%完全取决于你的负载大小
回复