多层剪力墙混凝土的混凝土标号施工的时候降低了,配筋不够怎么处理?
huazai88888
2011年05月24日 21:57:04
只看楼主

7度三组地区的7层剪力墙结构,一层地下室,地上2层商业,上面住宅,抗震等级是4级。标准跨度是5.6x8米,四角布的是长1.6米,翼缘长0.8米的T型剪力墙。计算的时候在一层以下,地下室范围内的剪力墙混凝土标号用的是C35,结果施工的时候做的是C30。因为个人失误,同意施工单位把标号改低了,现在也没理由找别人加固,不知道该怎么办,懊恼不已。 在PKPM里面把标号改了再算,发现原来好些翼柱是构造配筋的,现在有计算值3000多,大的还有7000多。还有就是拼的地下室的梁,搭在剪力墙的端柱上的,我在电算中输的是柱子,结果端柱或者是相邻的短墙肢的纵筋计算出来超大,有的都显红了。原来都没有管这种地方,后来又把柱子输成同样厚度的剪力墙布置,结果仍然一样大。有什么好办法处理呢?

改过混凝土标号,我又用广厦新规范版本算了一下。发现广厦生成的暗柱配筋基本上都是最小配筋率呢,比PKPM小了好多。但是Av/Av1,应该是墙身的水平和竖向钢筋吧,大了很多。平时没有用过广厦的结果来配筋,对它的计算结果也不太懂。
个人觉得混凝土标号应该是对剪力墙的轴压比影响较大,对配筋的影响怎么也这么厉害呢?现在这有有些什么安全隐患呢,着急死了,请各位高人给点宝贵意见,想点解决办法,感激不尽!
x1xqq
2011年05月25日 09:30:08
2楼
地下室范围内的剪力墙混凝土标号用的是C35,结果施工的时候做的是C30。
如果原设计仅是地下室是C35,其上就是C30了,那么地下室改为C30计算,其配筋计算结果与原配筋计算结果仅会有一些小的变化,若出现较大差异,那说明原计算就存在问题。或,你再次计算时不光改动了混凝土等级,还改动了其它。
回复
x1xqq
2011年05月25日 09:35:14
3楼
如果仅是地下室混凝土等级C35改为C30,若原计算混凝土容重是取27的,改为25,比较计算结果,若满足要求,你就不用纠集了。
回复
huanglong3630
2011年05月25日 09:48:48
4楼
加固没有的说 责任不能都是设计来承担
回复
liguangsheng1234
2011年05月25日 11:54:28
5楼
首先应该针对性解决问题,新的计算结果“配筋偏大,部分显红”,可从构件信息中看看一下是什么原因变红,然后和原模型比对一下,若有突变,应该模型有问题
回复
yang344676777
2011年05月25日 12:24:17
6楼
学习了啊,谢谢
回复
gzs00000
2011年05月25日 12:28:22
7楼
加固啊
回复
wangjue0527
2011年05月25日 13:05:45
8楼
广厦和pkpm的计算结果相差没那么大吧
回复
lovecorny
2011年05月25日 13:23:08
9楼
回复
zxfw_08
2011年05月25日 13:52:17
10楼
那不可能啊,降低一个标号钢筋不会差太大啊,你把地下室外墙删掉再从新计算下,估计是外墙的约束作用。
回复
lishuxia2005
2011年05月25日 15:04:35
11楼
7层剪力墙,混凝土标号C35不必要,C30就够了,一般情况下C35改为C30后配筋不应有大变化的,你可以试着把模型复制到另一个目录中,重新过一遍再看看结果。

7层商住楼做成剪力墙结构个人觉得有些多余(特别底部是商业),做框架结构或框剪结构不是更经济些?