请教纯剪地下室建模问题
liuhuadong2
2011年05月24日 21:04:36
只看楼主

请教各位前辈,纯剪结构地下室这样建模行不行?1。因为要做承台桩,我打算地下室混凝土墙的长度按上部剪力墙来,中间的挡土墙不输入,但墙的厚度按挡土墙来,不知行不行?2。如果地下室混凝土墙不输入剪力墙中间的挡土墙,剪力墙长度按上部来,而厚度增加,那模有可能短肢墙太多,而超过规范对短肢剪力墙结构中的短肢墙数量的上限要求,这样行不行?3。如果是桩筏或者筏板基础这样建模行不行?盼望各位前辈指点

如果是桩筏或者筏板基础这样建模行不行?

盼望各位前辈指点
免费打赏
liuhuadong2
2011年06月14日 10:14:44
2楼
没人回答,肯请高手回答
回复
liuhuadong2
2011年06月15日 12:28:46
3楼
迷茫中,肯请高手回答
回复
liuhuadong2
2011年06月17日 09:47:02
4楼
迷茫中,肯请高手回答
回复
x1xqq
2011年06月17日 10:06:05
5楼

完全可以按一层的尺寸(包括厚度),地下室非剪力墙墙体不输入。
我一般希望设计人员按此方法(便于导荷算墙下桩数),但一些新手就喜欢把地下室墙体不输入。

[ 本帖最后由 x1xqq 于 2011-6-17 10:08 编辑 ]
回复
fsthb
2011年06月17日 11:00:29
6楼
建议 按真实的输入 设计基础也方便
回复
liuhuadong2
2011年06月30日 09:57:05
7楼
谢谢各位解答,非常感谢
回复
xiaocunyu
2011年06月30日 10:20:08
8楼
还是按实际的输入,地下室墙应该是多一些的,而且刚度要大一些,否则无法满足坎固条件
回复
yaobest
2011年07月21日 22:58:41
9楼
迷茫中,肯请高手回答
回复
lyxl1005
2011年07月23日 01:18:01
10楼
输入地下室外围围墙,然后在单独用工具箱在计算一下吧
回复
yaoshuai-1987
2012年06月04日 15:02:12
11楼
地下室外墙洞口下的墙体貌似相当于悬臂构件,按悬臂当土墙吧,窗口顶部加暗梁,另外按整体墙开洞,会分担地震剪力,造成底部剪力墙弱了,最好保守开洞到基础顶,局部开洞洞的局部当额外防线了
回复