下面的这道题是试卷的最后一道题,求解!!由同一变压器通电的采用保护接零的配电系统中,能否同时采用保护接零和保护接地,为什么? 先说下我的理解!题中说的“保护接零”,可能是供电系统中的TN-C系统,那么后面的“保护接地”就是我们所说的设备保护接地即:PE线!!这道题到底想考什么 我现在有点懵!请大师指点!最好 有规范依据,呵呵!因为人家毕竟是规范考试!!!先谢谢啦!!

下面的这道题是试卷的最后一道题,求解!!
由同一变压器通电的采用保护接零的配电系统中,能否同时采用保护接零和保护接地,为什么?


先说下我的理解!题中说的“保护接零”,可能是供电系统中的TN-C系统,那么后面的“保护接地”就是我们所说的设备保护接地即:PE线!!
这道题到底想考什么 我现在有点懵!请大师指点!
最好 有规范依据,呵呵!因为人家毕竟是规范考试!!!

先谢谢啦!!
免费打赏
rk5707
2011年05月25日 08:31:31
12楼
大家注意我的重点!!呵呵!先谢谢上面几位的光顾和评价!
后面的最好先回答我的题啊!!!
回复
huajx001
2011年05月25日 09:22:49
13楼
TN 方式供电系统 这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统.
TN-C 方式供电系统 它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示
===========
下面的这道题是试卷的最后一道题,求解!!
由同一变压器通电的采用保护接零的配电系统中,能否同时采用保护接零和保护接地,为什么?

题目的意思是采用保护接零的配电系统中,是不能同时采用保护接零和保护接地的.
因为在该系统中的保护中,干线上使用漏电保护器时,如果同时有保护接地现象,则漏电保护器不能正常工作。
总体来看,这个问题不是一下二下能简单说明白的,不同的保护系统,就有不同的说法。
回复
liuxianbo21
2011年05月25日 12:57:24
14楼
求借标准答案,想知道自己考多少分了
回复
rk5707
2011年05月25日 13:28:54
15楼
众人拾柴火焰高!!大家都发表下自己对这道题嘚看法啊!!
回复
iamcmh
2011年05月25日 14:39:42
16楼
考的多是施工和验收规范的内容。
做电气设计的很少去看这些规范。但对施工方来说这些是很重要的规范。
从这些题目中可以看出施工和验收规范中的问题不少啊……
回复
xiaoxuanzi250
2011年05月25日 17:16:01
17楼
有答案没,很多不记得,很多不会
回复
wboy8759
2011年05月25日 19:06:32
18楼
这道题较宽,就是个重复接地的问题。应当是某些情况下可以、某些情况下不可以,要分别就TN、TT、IT系统几种情形来说明,不是一两句话就讲得完整的。
回复
rk5707
2011年05月25日 20:25:21
19楼
建议大家好好讨论下这些题!!没坏处!!
回复
淮岸听风
2011年05月26日 08:57:57
20楼
4、电线导管和线槽,在建筑物变形缝处,应设补偿装置。( )
这个是错吧,就是加补偿,也不必在变形缝处,按一定的距离在全程上其它地方就可以加。
新员工的考题?
回复
永无止境
2011年05月26日 09:00:04
21楼
选择提答案为
1.无解 30m一个弯,20m二个弯,12m3个弯
DCAC
BDBAA BBA
回复