下面的这道题是试卷的最后一道题,求解!!由同一变压器通电的采用保护接零的配电系统中,能否同时采用保护接零和保护接地,为什么? 先说下我的理解!题中说的“保护接零”,可能是供电系统中的TN-C系统,那么后面的“保护接地”就是我们所说的设备保护接地即:PE线!!这道题到底想考什么 我现在有点懵!请大师指点!最好 有规范依据,呵呵!因为人家毕竟是规范考试!!!先谢谢啦!!
下面的这道题是试卷的最后一道题,求解!!
由同一变压器通电的采用保护接零的配电系统中,能否同时采用保护接零和保护接地,为什么?
先说下我的理解!题中说的“保护接零”,可能是供电系统中的TN-C系统,那么后面的“保护接地”就是我们所说的设备保护接地即:PE线!!
这道题到底想考什么 我现在有点懵!请大师指点!
最好 有规范依据,呵呵!因为人家毕竟是规范考试!!!
先谢谢啦!!
2楼
一、选择题:(每题2分,共26分)
1、电气管路超过下列长度时,中间应加装接线盒(箱)或连线盒,其位置应便于穿线。管子长度每超过( ),有一个弯时,管子长度超过( ),有( )个弯时。
A、30 m,8 m,3个 B、20 m,8 m,3个
C、15 m,10 m,2个 D、18 m,12 m,2个
2、当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动的场所安装高度不小于( )。
A、1.2m B、1.4m C、1.6m D、1.8m
3、应急照明灯具、运行中温度大于( )的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。
A、50℃ B、55℃ C、60℃ D、65℃
4、、当灯具高度小于( )时,灯具的可接近裸露导体必须接地或接零可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。
A、2.4米 B、3.6米 C、4米 D、5米
5、电缆的( )应设标志牌。
A、首端、末端 B、中间、末端、分支处 C、首端、末端、分支处
6、疏散标志灯安装在安全出口的顶部,( )安装在1米以下的墙面上。
A、顶部、转角处 B、楼梯间、疏散走道、转角处 C、楼梯间、疏散走道
7、箱盘内开关动作灵活可靠,带有漏电保护回路,漏电保护装置动作电流不大于( )动作时间不大于( )。
A、 45 mA ;0.25 B、35 mA ;0.15s C、40 mA ;0.2s D、s 30 mA;0.1s
8、公用建筑照明系统通电连续试运行时间为( ),民用住宅照明系统通电试运行时间应为( ),所有照明灯具均应开启且每( )记录一次运行状态,连续试运行时间内无故障。
A、24h;10h ;2 h B、24h;8 h ;2 h C、12h;10 h ;1h D、12h;8 h ;1 h
9、柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于( ),二次回路必须大于( )。
A、0.5MΩ;1MΩ B、0.5MΩ;0.5MΩ C、1MΩ;0.8MΩ D、0.5MΩ;0.8MΩ
10、当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显区别且必须选择( )的插座。
A、不同结构、不同规格、不能互换 B、不同结构、不同材质、不同规格
C、不同材质、不同规格、不能互换 D、不同规格、不同结构、可以互换
11、当设计无要求时,电缆电缆桥架水平安装的支架间距为( )m,垂直安装时间距不大于( )
A、1.5--3m, 3m B、1.5---3m,2m C、2m, 3m D、2—3m, 2m
12、当灯具距地面高度小于( )时,灯具的可接近裸露导体必须接地或接零可靠,并应有专用接地螺栓。
A、3.6m B、2.4m C、2.6m D、3m
13、柜、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于( )欧姆;二次回路必须大于( )欧姆。
A、0.5,1 B、0.5,1.5 C、1,1.5 D、0.5,
[
本帖最后由 rk5707 于 2011-5-24 18:42 编辑 ]
回复
3楼
二、填空题:(每空1分,共55分)
1、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不应小于 。
2、桥架内电缆敷设时,大于45°倾斜敷设的电缆每隔 处设固定点。
3、花灯吊钩圆钢直径不应 灯具挂销直径,且不应小于 。大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的 做过载试验。
4、接地(PE)或接零支线必须单独与接地(PE)或接零干线相连接,不得 连接。
5、直线段钢制电缆桥架长度超过 ,铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过 设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置 。
6、固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料,应 和 。
7、应急照明线路在每个防火分区有 的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有 。
8、单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与 连接,单相三孔插座,面对插座的右孔与 连接,左孔与 连接。
9、漏电保护装置在安装前或安装后要做 ,以保证其灵敏度和可靠性。
10、同一交流回路的导线 穿于同一钢管内,管内导线的 不应超过管子截面积的 。导线在管内不得有接头和扭转
11、施工现场临时用电采用三级配电箱是指 、 、 。
12.当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线应
是 色,零线用淡蓝色;相线用:A相--- 色,B相--- 色,C相--- 色。
13. 照明灯具的安装高度要求:室内灯具距地面不得低于 m,室外灯具不得低于 m。
14. 当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为 ,垂直安装的支架间距不大于 。
15.扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的 倍,不少于 施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直
径 倍, 施焊,圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的 倍, 施焊。
16.镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接,采用套管连接时,套管长度宜为管外径的 倍,管与管的对口应位于套管中心。
17.配线工程结束后,应进行绝缘检查,绝缘电阻值不应低于 ;配电箱(盘)交接试验时,绝缘电阻应大于 。
18.同一室内安装的开关高度差不应大于 ,并列安装的相同型号的开关高度差不应大于 。
19.室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口应高出柜、台、箱、盘基础面 。
20.对成套灯具的绝缘电阻值、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值不小于 。
21.金属软管弯曲半径不应小于管外径的 倍,固定点间距不应大于 m,管卡与终端、弯头中点的距离宜为 mm。
22.暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于 mm;明配的的导管应排列整齐,固定点间距均匀,在终端、弯头中点或柜、台、箱等边缘的距离 mm范围内设有管卡。
23.照明系统中的第一单相回路上灯具和插座数量不宜超过 个。
24接地装置一般应采用 钢材,水平敷设时可采用 和扁钢,垂直敷设时可采用
和钢管。腐蚀比较严重地区的接地装置应适当加大截面,或采用阴极保护等措施。
25、接地和接零按其作用分为四种方式,分别为 、保护接地、 、重复接地。
回复
4楼
三、判断题:(每题1分,共15分)
1、对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。( )
2、电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)以及管与管几处等可不做密封处理。( )
3、电线在线槽内有一定余量,不得有接头,电线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不应大于2.5m。( )
4、电线导管和线槽,在建筑物变形缝处,应设补偿装置。( )
5、电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设。( )
6、漏电保护器接线时,相线、PE线接入,N线不接入。( )
7、金属导管可以对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。( )
8、不同回路、不同电压等级的交流与直流电线,可以穿同一导管内。( )
9、敷设于多尘和潮湿场所的电气管路,管口及管子连接处应做密封处理。( )
10、钢管的弯曲处不应有波折,凹穴和裂纹等现象,弯扁程度不应大于管外径15%。,其接头应在接线盒内连接。( )
11、在同一配电线路中不允许一部分接地,另一部分设备接零。( )
12、接地线在穿越墙壁、楼板、地坪处应加钢套管或其他坚固的保护套管,钢套管应与接地线做电气连通。( )
13、切断钢管可使用电焊、气焊,管口处应使用圆锉将毛刺扫除。( )
14、敷设在竖井和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施。( )
15、三相或单相的交流单芯电缆,可以单独穿于钢导管内。( )
回复
5楼
四、简答题:(共24分)
1、 管内穿线有何规定?(4分)
2、 什么是布线系统?(3分)
3、 简述中性线和零线的区别?(4分)
4、简述断路和断路的定义?。(4分)
5、 电线、电缆在什么情况下可以通电?(4分)
6、由同一变压器通电的采用保护接零的配电系统中,能否同时采用保护接零和保护接地,为什么?(5分)
回复
6楼
我想看答案,我想作弊。。。。
回复
7楼
山西某建筑总公司的新员工电气规范考题 !!
这些题能做80分以上可以在该公司做总工!
如果不信,同样内试的题,他们总工做不到80分!
指的是一样要闭卷!
回复
8楼
5、 电线、电缆在什么情况下可以通电?(4分)
就这道题,他们总工能说明白,我就服了他!
这题没1000字说不明白的,一没电压限制,二没电流限制,三没绝缘限制,就这三点说明白了就不简单。
要一个新员工解答?
不可思议!
[
本帖最后由 huajx001 于 2011-5-24 21:25 编辑 ]
回复
9楼
4、简述断路和断路的定义?。(4分)
这道题纯是放狗屁的题
回复
10楼
6、由同一变压器通电的采用保护接零的配电系统中,能否同时采用保护接零和保护接地,为什么?(5分)
这道题,题意就表达不清。
回复
11楼
15、三相或单相的交流单芯电缆,可以单独穿于钢导管内。( )
这道题也是放狗屁的题.
回复