12楼
哇!!太可怕了!!一定要加强现场安全管理。这样的现场,怎么能给人安全感呢???
回复
13楼
天,我以为我们当地的质量安全情况已经够差了,岂料还有更差的!!
纯粹豆腐渣工程啊!不过我看不出第一张有啥问题,请各位大虾指教!
回复
14楼
呵呵
我也看不出来第一张的问题~~
请指教
回复
15楼
个人认为:
1 第一张图, 电的我不懂, 估计是电线穿的管有问题
2 第二张图, 1,钢管架之间直接用绳索捆未用扣件,2,有几个明显是竹子吧,瞎搞,支撑体系有问题 3,有钢丝绳绕在上面,如果是井架类的容易发生安全事故,安全上有问题 4,部分立杆根本就没放,间距有问题,跟方案不符合.
2 第三张图, 混凝土震捣有问题, (不知道中间显示的那根是不是钢筋,如果是钢筋,保护层也有问题)
4 第四张图, 1.马牙槎,三皮,底开上紧...如此 2.墙也太差了,灰缝平直,砂浆饱满度都差,更别提去勾缝了,3,拉结筋上面的是一根啊.一般入构造柱35D 弯钩向下,也不知道施工怎么回事。
5 第五张图, 1.外观质量差,中间那个是漏浆造成的吧? 不过成流水形状还是少见了,2 下面梁和上面梁模板宽度上偏差造成结合处尺寸偏差,不过不影响结构和使用功能 3,2根钢管抵在底下做什么用???? 难道拆早了?????????
6 第六张图 1.自己查查图纸看看砼柱梁相交处 砼尺寸
7 第7张图 (4楼的) 是不是哪个地方都喜欢用竹子搭建脚手架(我还是孤陋寡闻了点),看图高度也不低啊.,连接上也有问题
8 第8张图 (4楼的) 水电俺不怎么懂,但是一根线红绿黄的, 这样的颜色? 少见啊 !! 电线质量不合格!!
9 第9张图 (5楼的) 漏浆,漏筋,这模板也真够旧的(隔离剂你们流行不)
10第10张图 (6楼的) 1钢筋施工本身就不合格,不知道他们想怎么绑箍筋,右边的图钢筋连接处也没绑,左边的柱子,有的根本就没绑住啊,箍筋绑扎类型不对,而且说白了就是瞎绑. 2混凝土敲成这样的,影响结构安全,联系设计院一起解决吧.
11 最后一张 1主要的立杆用竹子 肯定不行(虽然我这边根本不用竹子) 2杂物也多,竹排总是要铺吧,怎么走人要不,有的铺的竹子也没绑好.
我只是个小小监理员,请多指教
回复
16楼
15楼的兄弟分析比较透彻啊,支持下,是土建监理吧,呵呵!
我估计就是个烂尾楼工程吧,这样的施工质量,能交工才怪。
回复
17楼
这样的问题多的很啊~!15楼的哥们分析的很好~!第四图也太差拉,没有咱农村盖猪圈垒的好`!好象就是管理力度不够,对工程质量不负责吧~!
回复
18楼
为什么这么多的豆腐渣工程啊
真是令人担忧~~
强烈要求有关部门应该加强监督
回复
19楼
最悬的是第一:电线乱扯。架子上有电线。。。。
第二:钢、木、竹脚手架混用。。。而且,绑扎和搭接都在忽弄。。。
回复
20楼
不看不知道,一看呀,吓一跳.
回复
21楼
管理混乱,施工粗糙。。。
回复