求失磁保护原理
sfmzhou
sfmzhou Lv.3
2011年05月24日 15:26:20
来自于继电保护
只看楼主

象各位大侠求关于失磁保护原理的书,最好是容易懂一点,本人比较菜!谢谢了!

象各位大侠求关于失磁保护原理的书,最好是容易懂一点,本人比较菜!谢谢了!
免费打赏
yaoguizhong213
2011年05月31日 18:05:09
2楼
运行中的发电机失磁的表现为:无功电力表反指,定子电流周期性摆动,有功负荷稍低,定子电压降低,转子电压、电流根据故障点的不同有不同的指示,转子回路断线时,电压升高,电流为零;励磁机励磁回路或电枢回路断线,电压、电流近于零。
失磁的发电机因转子磁场消失,电磁转矩下降,而原动机转矩未变,于是机组转速升高,转子与定子磁场有了相对速度,即它们之间发生转差,脱出同步。转子定子间存在转差,发电机产生异步转矩,与原动机的转矩相平衡,继续向电网送出有功功率,但失磁的发电机却不能向电网输送无功功率,反而从电网吸取无功。我们称这种运行状态为发电机的异步运行状态。
发电机失磁,将在转子线圈、转子铁芯表面、阻尼系统产生滑差电流,引起附加温升。在槽楔与齿壁之间、槽楔与套箍之间,以及齿与套箍间的接触面上都可能产生局部高温。此外,定子中的滑差电流将产生交变机械转矩,可能影响机组的安全。
发电机失磁后由原来向电网送无功变为由电网吸收无功,要引起发电机、厂用电及附近电网电压下降,其他发电机可能过电流,严重时可能引起其他发电机失去稳定或电压崩溃。
至于失磁后发电机能带多少负荷,取决于发电机的异步转矩特性和调速系统特性,研究试验表明,发电机失磁后,如将有功负荷迅速降至额定值的40——50%,有可能在低滑差状态下运行一段短时间(几十分钟),对发电机并无损害。因而目前对发电机失磁有两种处理方法:凡本类型机组进行过失磁试验,证明可以短时间无励磁运行的,失磁后应在规定时间之内减少有功功率至规定值,若厂用电电压过低,应将厂负荷倒至备用电源带,然后迅速查找失磁原因并加以消除,恢复同步;未进行过失磁试验或经试验及论证不适于无励磁运行的机组,应由失磁保护切除或手动解列停机。
回复
chengzcb
2011年06月02日 14:01:14
3楼
失磁保护原理就是利用发电机进相运行时,所在象限。也就是此阻抗在那个象限的原
回复
shadin
2011年06月02日 20:38:42
4楼
如此全面的失磁分析头回看到,谢谢版主,楼主无私分享!
回复

相关推荐

APP内打开