最近,我测量了一次,采购到货的电线及电缆,发现截面只有标称截面的85%,请问各位,这样合理嘛.电线电缆的出厂截面有什么规定嘛!谢谢

最近,我测量了一次,采购到货的电线及电缆,发现截面只有标称截面的85%,请问各位,这样合理嘛.电线电缆的出厂截面有什么规定嘛!谢谢
免费打赏
shijilu2005
2006年05月04日 23:02:51
2楼
所以在设计电缆选型时总是大一档用就是这个意思吧,无商不奸嘛
回复
chk-sunboy
2006年05月04日 23:44:13
3楼
电缆厂家美其名曰:国家有规定是真的嘛.我怎么没差到,是真的有嘛!期待中
回复
dlhotter
2006年05月05日 09:54:00
4楼
现在买电线都有国标和非标的,现在都不知道电线的载流量到底是多大了
回复
王若男
2006年05月05日 10:05:08
5楼
什么叫缺斤短两,这就叫缺斤短两!
回复
shankongyue
2006年05月05日 10:56:10
6楼
我们工地的电缆必须按照实际国标来验收;
首先打开丈量看究竟多少米???用游标卡尺测试线径,比如BV-0.5KV 2.5mm 线径不能小余1.78mm 折合截面为2.487平方毫米; 库管不会用游标卡尺可以折合过秤,按照重量验收;
不合格一律返回;如果工程如此的跑冒滴漏还了得??
回复
hys_nc
2006年05月05日 14:31:37
7楼
呵呵,现在做电缆的小厂家太多了!
回复
maxiaojinee
2006年05月13日 17:09:58
8楼
我们厂买的120mm2的电缆线,拿游标卡尺量了一下才70多一点,他妈的价钱比铜都便宜,哎都是偷工减料惹的祸 阿
回复
zty0721
2006年05月21日 10:57:27
9楼
有没有电线电缆的标准上传一个啊?
回复
eighth95812
2006年05月22日 15:43:55
10楼
关于导体截面,国家相应标准是没有控制重量什么的,只有直流电阻和直径,为了施工方便,铜芯电缆也仅仅控制了最大直径,详细见电缆导体国家标准 GB 3956-97
回复
zdd37355
2006年05月22日 19:23:30
11楼
看来只有量线径,推荐用螺旋测微器。