请求大侠解救防烟问题
buzhiyuwu
buzhiyuwu Lv.6
2011年05月24日 08:53:54
来自于通风排烟
只看楼主

一工程地下两层地上十四层。请问消防楼梯间的防烟要不要把地下两层和地上14层分开考虑,如果分开设置,风量怎样考虑;如果不分开风量又怎么确定。高规上的小于20层的风量的防烟楼梯间和合用前室分别加压的楼梯间风量不小于16000.合用前室不小于12000.这里的风量包括地下室的吗? 谢谢大侠解答!

一工程地下两层地上十四层。请问消防楼梯间的防烟要不要把地下两层和地上14层分开考虑,如果分开设置,风量怎样考虑;如果不分开风量又怎么确定。高规上的小于20层的风量的防烟楼梯间和合用前室分别加压的楼梯间风量不小于16000.合用前室不小于12000.这里的风量包括地下室的吗?
谢谢大侠解答!
免费打赏
snail_yin
2011年05月24日 11:06:48
2楼
这个问题相关话题已经很多了,楼主自己搜一下或看一下《实用供热空调设计手册》第二版的相关章节都可以。
回复
aweicr
2011年05月24日 15:53:10
3楼
前室不分开,楼梯间分开
回复
toplhc
2011年05月24日 21:15:43
4楼
可看国标图集07K103-1

这个论坛有下载的
回复
buzhiyuwu
2011年05月25日 09:37:25
5楼
谢谢。
回复
kk82521169
2011年05月25日 09:56:39
6楼
不用分开
二楼请把你的说法出处哪来的
回复
zrf513
2011年05月25日 16:55:39
7楼
学习学习,赚点土币!!!!!!!!!!!!
回复
huzhiqiang_de
2011年05月28日 10:35:56
8楼
楼梯间地上地下部分会有防火门分开,加压送风口需要分开设置
回复
ascesking
2011年05月30日 11:27:11
9楼
这个问题完全是要我们来挣挣土木币的,找个图集看看就知道了,可以一起考虑也可以分开考虑
回复