关于挡烟垂壁的设置讨论
chenming8_0
2011年05月23日 21:18:54
来自于通风排烟
只看楼主

现有一个地上3层车间(每层高4.0米),每层建筑面积2400平方大空间,建筑上可开启外窗以及其他方面均满足自然排烟条件,现在无需设置机械排烟,但是现在有个疑问是:挡烟垂壁是否有必要设置?本人认为挡烟垂壁是要设置的,火灾时能尽量不要烟气扩散。 不知道各位有何看法。

现有一个地上3层车间(每层高4.0米),每层建筑面积2400平方大空间,建筑上可开启外窗以及其他方面均满足自然排烟条件,现在无需设置机械排烟,但是现在有个疑问是:挡烟垂壁是否有必要设置?
本人认为挡烟垂壁是要设置的,火灾时能尽量不要烟气扩散。 不知道各位有何看法。
免费打赏
sprinhcl
2011年05月23日 21:22:36
2楼
根据建规9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6.0m的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,防烟分区不应跨越防火分区。
防烟分区宜采用隔墙、顶棚下凸出不小于500mm的结构梁以及顶棚或吊顶下凸出不小于500mm的不燃烧体等进行分隔。

此条可以明确只有在机械排烟的情况下才需要设挡烟垂壁
回复
chenming8_0
2011年05月23日 21:50:11
3楼
谢谢楼上分朋友分析。
回复
aweicr
2011年05月24日 15:54:14
4楼
不需要设置!
回复
skyjixua
2012年05月23日 15:16:18
5楼
路过!!1学习了 点滴积累
回复

相关推荐