为什么防烟楼梯间加压送风口使用自垂式百叶,而消防电梯前室送风口使用常闭型风口呢?只是看到规范上这么规定,不知道其中的原因,请高手给解答一下,谢谢

为什么防烟楼梯间加压送风口使用自垂式百叶,而消防电梯前室送风口使用常闭型风口呢?只是看到规范上这么规定,不知道其中的原因,请高手给解答一下,谢谢
免费打赏
toplhc
2011年05月24日 20:56:13
2楼
楼梯间是相通的,从底层到顶层每隔二至三层设自垂式百叶

而前室每层是隔开的,采用常闭型风口,火灾时仅开启相关层。