我们公司有批柜子。进线柜中,连接断路器和变压器的铜排选择8*60的,断路器是施耐德的1600整定到1250的。请问8*60的铜排够嘛
我们公司有批柜子。进线柜中,连接断路器和变压器的铜排选择8*60的,断路器是施耐德的1600整定到1250的。请问8*60的铜排够嘛
12楼
80*6明显小了
回复
13楼
如果断路器额定电流是1250A的话,选60*10铜排载流量1300A,留点余量的话选选上一级~80*8的,在25度的时候载流量1370,记得没错的话是这样的~
回复
14楼
支持一下:)
回复
15楼
经验公式铜排宽度*(厚度+8) 还是比较准的。
回复
16楼
你管得太多了,他运行不一定要那么大的电流。实在不放心可以向设计院或者客户提出疑问。不过一般都是设计院算好的很少有问题,断路器一般最小630A,很多都是最小1250A。有时用大的带小的。