铜排选择问题
hongdechun
hongdechun Lv.2
2011年05月23日 14:41:20
只看楼主

我们公司有批柜子。进线柜中,连接断路器和变压器的铜排选择8*60的,断路器是施耐德的1600整定到1250的。请问8*60的铜排够嘛

我们公司有批柜子。进线柜中,连接断路器和变压器的铜排选择8*60的,断路器是施耐德的1600整定到1250的。请问8*60的铜排够嘛
免费打赏
zhixiansheng
2013年01月18日 10:41:45
12楼
80*6明显小了
回复
饭四折
2013年01月21日 11:42:39
13楼
如果断路器额定电流是1250A的话,选60*10铜排载流量1300A,留点余量的话选选上一级~80*8的,在25度的时候载流量1370,记得没错的话是这样的~
回复
hyhy201
2013年02月03日 14:27:30
14楼
支持一下:)
回复
星湖
2013年02月03日 22:34:08
15楼
经验公式铜排宽度*(厚度+8) 还是比较准的。
回复
wang764532
2013年02月18日 17:58:44
16楼
你管得太多了,他运行不一定要那么大的电流。实在不放心可以向设计院或者客户提出疑问。不过一般都是设计院算好的很少有问题,断路器一般最小630A,很多都是最小1250A。有时用大的带小的。