铜、铝母线的载流量
母线尺寸
宽×厚
(毫米) 安全载流量(安)
铜母线 铝母线
一片 二片 三片 一片 二片 三片
25×3 300 235
30×3 355 270
30×4 420 320
40×4 550 420
40×5 615 475
50×5 755 585
50×6 840 650
60×5 900 710
60×6 990 1530 1970 765 1190 1510
60×8 1160 1900 2460 900 1480 1920
60×10 1300 2250 2900 1015 1770 2330
80×6 1300 1860 2390 1010 1430 1850
80×8 1490 2300 2970 1160 1800 2310
80×10 1670 2730 3510 1300 2120 2730
100×6 1590 2170 2790 1250 1700 2200
100×8 1830 2690 3460 1430 2100 2680
100×10 2030 3180 4090 1600 2520 3200
120×8 2110 2990 3820 1670 2330 2970
120×10 2330 3610 4580 1820 2820 3610
注;1.几片母线中间的距离应等于金属母线一片的厚度。
2.表中的安全载流量,根据最高的工作温度为70℃,周围空气温度为35℃规定。在实际空气温度不同处,可按下表的修正系数乘以表列数据。
铜、铝母线载流量的修正系数
周围空气温度(℃) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
校正系数 1.36 1.31 1.25 1.20 1.13 1.07 1.00 0.93 0.85 0.76 0.66