【求教】控制柜内铜排怎么这么热啊?
zlj430000
zlj430000 Lv.2
2011年05月23日 14:35:16
只看楼主

额定运行时,温度能到110°~~,怎么回事?电流额定720安培,接触器ABB,AF750-3

额定运行时,温度能到110°~~,怎么回事?
电流额定720安培,
接触器ABB,AF750-3

IMAG0295.jpg


IMAG0296.jpg


IMAG0297.jpg

免费打赏
hysj2003
2011年05月24日 21:00:08
22楼
学习了啊,谢谢
回复
fengzhi-a
2011年05月24日 21:03:00
23楼
用点温计检查(非典时候的)一下是全发热还是个别地方发热
铜排搭接的地方涂抹导电膏
回复
zxy7297
2011年05月24日 21:05:38
24楼
用于什么地方的?校验母线选择的小不小?
回复
zrm444
2011年05月24日 21:35:13
25楼

对先弄清楚是整个铜排都非常热还是某一点热而已.如果接触器断开,闭合频繁加上接触器灭弧不好的话与接触器连接的那小段铜排温度会高一点的.
回复
姜振祥
2011年05月24日 21:52:26
26楼
搭接截面是个问题啊 导电膏也可以考虑一下啊,另外紧固螺栓啊
回复
ahhfliusheng
2011年05月24日 22:24:29
27楼
学习了,谢谢
回复
huadongdianzi
2011年05月24日 23:06:44
28楼
请问是整个铜排过热还是接触面最热。如果是接触面。增大接触面积。
回复
wojv2009
2011年05月24日 23:55:22
29楼
测温确定故障范围,那里的温度最高问题就出在那里。
铜排材质有无问题?
铜排规格是否符合要求?
铜排连接是否符合要求?
回复
yyip2010
2011年05月25日 01:15:02
30楼
ABB铜排是进口的
螺栓打扭力
加导电膏(进口导电膏 白色地)
回复
xfzengjx0016
2011年05月25日 07:45:14
31楼
接触不良,或是铜排材质不纯。