额定运行时,温度能到110°~~,怎么回事?电流额定720安培,接触器ABB,AF750-3
额定运行时,温度能到110°~~,怎么回事?
电流额定720安培,
接触器ABB,AF750-3
12楼
含杂质太多了吧
回复
13楼
是什么位置一百多度啊
回复
14楼
严生同意地板和地下室的意见,铜排的厚度大而接触面积小了点
回复
15楼
分段检查一下哪里接触不良。
回复
16楼
回复
17楼
学习了
回复
18楼
铜排接触面用点导电膏试试
回复
19楼
回复
20楼
学习了。
回复
21楼
我觉得就是你那转接的三个小铜排发热的,那个铜排与前后两根铜排的搭接面都太小,载流量不够。
回复