【求教】控制柜内铜排怎么这么热啊?
zlj430000
zlj430000 Lv.2
2011年05月23日 14:35:16
只看楼主

额定运行时,温度能到110°~~,怎么回事?电流额定720安培,接触器ABB,AF750-3

额定运行时,温度能到110°~~,怎么回事?
电流额定720安培,
接触器ABB,AF750-3

IMAG0295.jpg


IMAG0296.jpg


IMAG0297.jpg

免费打赏
zlj430000
2011年05月23日 14:36:03
2楼
铜排是50*10的
回复
dylan3940
2011年05月23日 17:37:52
3楼
太热了,非常非常不正常
回复
dylan3940
2011年05月23日 17:40:44
4楼
搭接面螺栓太少了,
宽度小于等于40的排直线搭接用2螺栓,直角搭接用1个螺栓
宽度大于40的排搭接都是4个螺栓
回复
dylan3940
2011年05月23日 17:44:33
5楼
螺栓强度最低8.8级,楼主检查一下是不是螺栓强度不够,坏了,或者有地方没紧死?
铜排表面处理怎么样?是不是有生锈?
停电测一下回路电阻,是不是大很多?分段测试,看看究竟是线路的哪点电阻大,引起发热。
回复
永无止境
2011年05月24日 10:18:18
6楼
从板凳到地下室 说的都很到位 可以参考
回复
lang19_ren
2011年05月24日 10:34:06
7楼
用红外热成像仪看看 具体在什么部位温度高,图片看貌似最右边那根铜排右下角温度偏高.这个要考虑室温,通风,三相电流平衡等因素,
回复
leebinggang
2011年05月24日 11:11:46
8楼
搭接处铜排处理一下;增加螺栓固定,打扭力。
回复
lxplj
2011年05月24日 11:27:51
9楼
接触面明显不够导致发热,建议lz赶紧停电检查
回复
l_iukun
2011年05月24日 12:16:54
10楼
铜排是不是正规厂家生产的?我见过导电率只有20几ICAS的铜排(一般T2铜都在52左右)。如果停电检查别的原因都排除掉了,可以测试一下铜排的电导率。
铜排接触面也需要处理一下。
不知环境温度多少?如果在30度左右,那温升在80多度,有些超标。
回复
dujianhua2008
2011年05月24日 12:52:50
11楼
700多安最好使用两根铜牌,那样搭接面会大很多。也可避免发热问题。
回复

相关推荐

APP内打开