按规范5星级酒店的走道照明负荷等级为1级。目前我的做法是大楼的1层设双电源箱,以上每层设1个分配电箱供走道普通照明电源使用,电源由这个双电源箱引来,以此满足1类负荷的要求。但感觉这样做对于每栋楼都不是很大(小于3000平米)稍显得浪费。请教下各位同仁,有什么更好的做法,十分感谢
按规范5星级酒店的走道照明负荷等级为1级。
目前我的做法是大楼的1层设双电源箱,以上每层设1个分配电箱供走道普通照明电源使用,电源由这个双电源箱引来,以此满足1类负荷的要求。但感觉这样做对于每栋楼都不是很大(小于3000平米)稍显得浪费。请教下各位同仁,有什么更好的做法,十分感谢
2楼
可否考虑若干层设一个分配电箱,每层单独设分回路。
回复
3楼
也是这样考虑
回复
4楼
除了应急照明,规范里没有讲一定要走道照明按防火分区去做,其实客房走道按层设置还算合理,应急照明可不多于4层一个(对于高层)
回复
5楼
措施:11.10.16.4 高层公共建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电,每层或最多不超过4层,设置应急照明配电箱;
回复
6楼
公共照明可以几个楼层设一个配电箱,但应急照明不行
回复
7楼
学习了!!!!!!!
回复
8楼
开心老爸 发表于 2013-11-5 10:50 公共照明可以几个楼层设一个配电箱,但应急照明不行哪个规范说应急箱子不能几层设一个?
回复
9楼
ljn112233 发表于 2013-11-5 12:03 哪个规范说应急箱子不能几层设一个?《民用建筑电气设计规范》JGJ6-2008
回复