老师给的资料里是一栋25层住宅为主的综合楼,1、2层为商用办公室,3-21为住宅单体,22-25为住宅复式,问题是没有设备夹层,而层高只有2.8m,求大神给个解决办法,怎么分区供水啊
老师给的资料里是一栋25层住宅为主的综合楼,1、2层为商用办公室,3-21为住宅单体,22-25为住宅复式,问题是没有设备夹层,而层高只有2.8m,求大神给个解决办法,怎么分区供水啊
12楼
无负压不是所有地方都可以用的啊,如果你是老师给,也就是还是你还是学生,做毕业设计或者课程设计,那不用理会,想用就用,但如果是实际工程,采用无负压之前,最好核实你所在地区能不能使用。不能的话,你就要设置泵房,分区供水,低区直接市政水压供,至于供几层就看当地的市政水压多大,中区和高区各设一组变频泵供水
回复
13楼
高区分不同区域采用变频泵,但室内得集中设管井
回复
14楼
这个方案对学校的学生做课程设计来说是比较合理的
回复