住宅楼的给水问题
小黄鸡
小黄鸡 Lv.7
2011年05月21日 20:05:13
只看楼主

老师给的资料里是一栋25层住宅为主的综合楼,1、2层为商用办公室,3-21为住宅单体,22-25为住宅复式,问题是没有设备夹层,而层高只有2.8m,求大神给个解决办法,怎么分区供水啊

老师给的资料里是一栋25层住宅为主的综合楼,1、2层为商用办公室,3-21为住宅单体,22-25为住宅复式,问题是没有设备夹层,而层高只有2.8m,求大神给个解决办法,怎么分区供水啊
免费打赏
小黄鸡
2011年05月21日 20:08:43
2楼
只有25层以上有个6m的放水箱的构筑物
回复
zuiaijames23
2011年05月21日 23:34:59
3楼
现在供水不都用无负压了吗,设备直接放在泵房就行了啊,不需要设备夹层的啊
回复
lzq0523
2011年05月22日 10:02:15
4楼
高区用水箱,中区用叠压供水
回复
dfx19880628
2011年05月23日 11:31:49
5楼
中区用减压阀吧
回复
whq9317
2011年05月28日 10:25:23
6楼
1-2层商铺单独供水,3-12层一个区,13-25层一个区。使用无负压供水设备,3-12层设减压阀。
回复
lphf
2011年06月02日 17:42:47
7楼
1~2市政直供,3~10一区,11~17一区,18~25一区。采用水箱配变频泵。
回复
ygchengsd112
2011年06月03日 07:33:25
8楼
1-5层市政直供,6-13层为一区,14-21为二区,22-25为三区,可以使用放于地下室的无负压设备供水,视各区户数及用水人数考虑无负压设备的台数。
回复
kblswjs
2011年06月03日 07:52:59
9楼

如果用一台的话,可以在21层立管上引出支管,经减压稳压后给二区供水。
回复
xxf158
2011年06月04日 07:12:38
10楼
回复
shixin1985111
2011年06月04日 23:55:20
11楼
个人比较同意无负压供水,分3个区,3-12设减压阀
回复