框架结构砌体设置构造柱的原则
pqsmile
pqsmile Lv.2
2006年05月03日 11:18:41
只看楼主

请大家讨论一下

请大家讨论一下
stupid3
2006年05月03日 13:22:36
2楼
抗震规范
13.3.3 砌体墙应采取措施减少对主体结构的不利影响,并应设置拉结筋、水平系梁、圈梁、构造柱等与主体结构可靠拉结:
  1 多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于500mm;8度和9度时,长度大于5m的后砌隔墙,墙顶尚应与楼板或梁拉结。
  2 钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,宜与柱脱开或采用柔性连接,并应符合下列要求:
  1)填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱;
  2)砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合;
  3)填充墙应沿框架柱全高每隔500mm 设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通;
  4)墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。

注意其中的“墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱”,这就是原则
回复
木木林木木
2006年05月16日 18:37:50
3楼
那么如果门窗洞口较大的时候要不要设置呢?
回复
fanwenhe
2006年05月16日 19:43:09
4楼
门窗洞口大于3m的要设构造柱,悬墙两端要设,重要出入口上方女儿墙要设!
回复

相关推荐