监理要求梁板式筏基,与梁平行方向的板筋在梁宽范围内照布。觉得缺乏道理,但不知怎么说服监理。谢谢。

监理要求梁板式筏基,与梁平行方向的板筋在梁宽范围内照布。觉得缺乏道理,但不知怎么说服监理。谢谢。
免费打赏
hunwang
2008年05月11日 21:00:42
12楼
请问筏板钢筋满扎有没有依据,规范或图集上有提出的吗
回复
scofieldfang
2008年05月14日 18:26:36
13楼

确实缺乏道理,设计的保险系数都很高,并且这样布筋的话混凝土很难振捣,反而影响质量,时间来得及的话就写联系单,时间紧的话还是照办吧,不过在振捣的时候要注意钢筋密的地方,没办法,资料还是要他签字的
回复
ningyifang
2009年04月07日 23:24:41
14楼
同意楼上,如果按其设计思路都说明这样做,就得这样做,下面就是沟通的问题了
回复
yqzr123
2009年04月10日 21:03:56
15楼
执行 当两构件配筋“重叠”时不重复设置且取大者的原则.