监理要求梁板式筏基,与梁平行方向的板筋在梁宽范围内照布。觉得缺乏道理,但不知怎么说服监理。谢谢。
监理要求梁板式筏基,与梁平行方向的板筋在梁宽范围内照布。觉得缺乏道理,但不知怎么说服监理。谢谢。
2楼
这个不咋好说,反正我监理的工地遇到这种事情就是梁内的没必要了,本来设计就恐怖,梁内钢筋密密麻麻的,再望里放钢筋,估计混凝土就振不下去了!!!
回复
3楼
就按钢筋混凝土教科书的说法给他宣传,实在是对牛弹琴,找其单位的总工程师解决!
回复
4楼
没有必要
回复
5楼
梁是作为板的支座而存在,与梁正交的板筋锚入梁中,即可。
板与梁重合的部分是梁、不是板,而是板的支座。
回复
6楼
在中国,与我讲不通,找到管我的人,一讲,通得通;不通也得通。不通;结账走人。
回复
7楼
兄弟,你好好厉害啊!佩服!!!
回复
8楼
本人摘录的:
梁式筏基中的(底标高相同)筏基底网底层钢筋在其上同方向的JZL下还设置底网配筋否?
CDF答: 1、梁式筏基中的(底标高相同):我把它称为“正筏板”基础。
2、在“正筏板”基础中,筏板的下层钢筋网的底层钢筋(即:与基础主梁JZL方向垂直的板筋),放在基础主梁JZL下部纵筋的下面。这就是“正筏板”基础的第一层钢筋。
3、“正筏板”基础的第二层钢筋是:基础主梁JZL下部纵筋和筏板的下层钢筋网的上层钢筋(即:与基础主梁JZL方向平行的板筋)。后者在基础主梁JZL两侧50mm处开始布置。也就是说,在基础主梁JZL的内部不设置“筏板的下层钢筋网的上层钢筋(即:与基础主梁JZL方向平行的板筋)”。
CDF1、目前,确实有一些施工人员,把筏板的下层钢筋网(纵横钢筋)绑扎好之后,再把另外绑扎好的基础主梁的钢筋笼子往上面一放——这样的施工方法似乎很方便。
2、但是,上述的做法是不是违反了设计师的设计思想呢?如果设计师是根据“基础主梁下部纵筋的下面只有基础板的一根钢筋”来设计基础梁的钢筋的,那么,你现在往基础主梁下部纵筋的下面多塞进一根基础板(与梁平行的)钢筋,抬高了基础主梁的下部纵筋,减少了基础主梁的“有效高度”,降低了整个结构的安全性。
3、所以,奉劝坚持把整个钢筋网放在基础主梁下部纵筋下面的人,在施工之前,最好先问一下该工程的设计师可否这样做,免得独自承担施工质量和结构安全的责任。
hanyanfei_1b不好意思,我还有个想法:依陈教授表达的意思,“与基础主梁JZL方向平行的板筋”和“筏板的下层钢筋网的上层钢筋”同为第二层钢筋,那么与基础主梁JZL垂直方向的基础主梁JZL放在它的上面,还是放在和筏板的下层钢筋网的底层钢筋同一层呢。按陈教授说的是不是不能出现第三层钢筋呀,换句话说是不是我可以这样理解,筏板的下层钢筋网的底层钢筋和同方向的基础主梁JZL做同一层绑,筏板的下层钢筋网的上层钢筋和同方向的基础主梁JZL做同一层绑,把梁和板一起考虑,做成两层钢筋网片,有什么不对之处,还望见谅
CDF答: 1、“筏板的下层钢筋网的底层钢筋和同方向的基础主梁JZL做同一层绑”,……,“把梁和板一起考虑,做成两层钢筋网片”,这种理解不对。
2、综合以往的讨论,一块“筏形基础”的钢筋施工步骤如下:
(1) 首先确定出“强梁(JZL)”的方向——当纵横JZL为等截面高度时,以跨度小者为“强梁”;当为不等截面高度时,以高度大者为“强梁”。
(2) 然后,布置与“强梁”方向垂直的筏板最底层的板筋。
(3) 然后,在这层板筋之上布置“强梁(JZL)”的下部纵筋,并且在“强梁(JZL)”的两侧布置与“强梁(JZL)”平行的第二层板筋(这时,筏板的下层钢筋网布置完成)。
(4) 然后,再在其上布置与 “强梁(JZL)”垂直的基础梁下部纵筋。
……
上面是通常做法,不过我们刚做了个象你所说的,看下面地址,下载CAD图左边的筏板反梁下就应设计要求先放双层双向32底筋再做地梁,看一下吧,顺便帮我解答一下:
http://co.163.com/forum/content/403_362502_1.htm
回复
9楼
同意楼上,如果按其设计思路都说明这样做,就得这样做,下面就是沟通的问题了。
回复
10楼
筏板基础钢筋绑扎时,九十度弯钩的钢筋应放在上皮还是放在下皮?有没有类似规范可以查找?
回复
11楼
04G101-3筏形基础中的第38页说的很清楚。
回复