TN-C-S系统一般PE和N线是不能合并的。但是我在设计院的图纸上发现好多TN-C-S系统配电柜到二级配电柜的出线电缆采用4芯线(U/V/W/N),PE线二级配电柜附近接等电位箱或者重新打接地桩。设计人员说这样可以节省PE线的材料。省钱。请问这样设计的图纸是否有问题。晕。再简单一点。我这个问题就是TN-S系统中。如果PE(接地)不通过电缆连接配电柜(二级配电)和动力柜(三级配电)。只是在动力柜处连接等电位箱或者重新打接地桩(接地电阻符合要求,小于4欧姆)。这样是否可行。
本帖最后由 zwdhz 于 2011-5-24 12:20 编辑 ]
2楼
也许在某个地方这样设计安装是可行的。但我个人觉得这不符合规定吧。本人没有太多理论知识,但实践还是有不少的。接等电位箱或者重新打接地桩这种方法也可以的。规范是框架,各地区监理验收要求也不同。
回复
3楼
系统配电柜到二级配电柜没有PE线,在二级配电箱附近打接地桩
还是按照规范来做吧。
[
本帖最后由 wmltianli@126.com 于 2011-5-20 13:40 编辑 ]
回复
4楼
重新打接地桩就可可以了吧,前面都算PEN
回复
5楼
TN-C-S系统一般PE和N线是不能合并的。
-----------在TN-C系统中,PE和N线是合并的,称为PEN线;
在TN-S系统中,PE和N线是绝对不能合并的。
但是我在设计院的图纸上发现好多TN-C-S系统配电柜到二级配电柜的出线电缆采用4芯线(U/V/W/N),PE线二级配电柜附近接等电位箱或者重新打接地桩。
设计人员说这样可以节省PE线的材料。省钱。
请问这样设计的图纸是否有问题。
--------普遍这么做的图纸肯定有问题!!!
回复
6楼
来学习了,加油啊
回复
7楼
系统配电柜到二级配电柜的出线电缆采用4芯线,这是TN-C系统,是没有单独的PE线的,只有PEN线。
二级配电柜附近接等电位箱或者重新打接地桩,将PEN线一分为二,N线与PE线分开,成为TN-S系统。N线与PE线分开后就不能再次合并在一起。
这样两段合起来成为一个整体就称为TN-C-S系统,这样设计的图纸是没有问题的。
也就是说,TN-C-S系统的前段是TN-C,后一段是TN-S,整个就是TN-C-S了。
回复
8楼
同意。
回复
9楼
TN-C-S中C的意思是合并,S的意思分开!!切忌!!
回复
10楼
可能是我的介绍不清楚。
我碰到的工程项目情况是这样的呢。
项目总进线采用TN-C系统。从低压配电房引入一根电缆用于本项目的供电,采用4芯电缆(U/V/W/NPE,注:N和PE是合并的)。项目内有一个配电柜,进行重复接地,PE和N线分开。这样整个系统就变成了TN-C-S系统。
由于项目的设备比较分散,会在不同区域做几个现场动力柜,从项目内的配电柜到现场的动力柜采用4芯线(U/V/W/N,注:此时将PE线取消),只是现场的动力柜做了接地桩,取得PE。
我的问题,从配电柜的引至动力柜的电缆用四芯线(不含PE线)的做法是否符合导则的要求,我原来查了很多导则也没有提到这部分的要求。按照正常的理解,应该是用5芯线。动力柜处可以做重复接地。
但是设计人员(取得注册电气工程师)说这样操作是为了节省材料费用。
就是这个问题请教大家。
回复
11楼
从项目内的配电柜到现场的动力柜采用4芯线(不含PE线)的做法是不对的,PE线不可少,如果设备不用N线的话可以用四芯(含PE线)的。
回复