厂区路灯,大家帮我出出主意, 先谢谢大家了.
kude
kude Lv.3
2006年05月02日 13:32:51
来自于照明工程
只看楼主

厂区有6米宽道路600来米,先说说我的思路吧:路靠近围墙, 围墙上有灯, 所以路灯只在一侧装, 准备采用庭院灯,3米高, 间隔25米一盏, 共24盏,每盏150W, 采用三相四线供电,每相8盏, 电缆采用3*6+1*4, 穿PVC管埋地.我是学机械的,对电气不是很懂,上面的方案可行吗?我记得三相电是是互120度的, 这样的话,是否是只开一相8盏灯的时候零线上的电流最大?? 4平方的零线应该可以载流20A以上, 8盏应该不会超过这个数吧??

厂区有6米宽道路600来米,先说说我的思路吧:

路靠近围墙, 围墙上有灯, 所以路灯只在一侧装, 准备采用庭院灯,3米高, 间隔25米一盏, 共24盏,每盏150W, 采用三相四线供电,每相8盏, 电缆采用3*6+1*4, 穿PVC管埋地.

我是学机械的,对电气不是很懂,上面的方案可行吗?

我记得三相电是是互120度的, 这样的话,是否是只开一相8盏灯的时候零线上的电流最大?? 4平方的零线应该可以载流20A以上, 8盏应该不会超过这个数吧??


老板想省钱, 他说灯越少越好,不要管什么照明度,走路看得到就可以了. 所以一个同事的建议间隔35米装一盏, 拉一根两芯6平方电缆就可以了. 把所有的灯都装在上面. 我想问的是, 这样可行吗? 是否会有压降问题? 最后一盏等能否点得亮?? 如果拉一根两芯10平方的怎么样??


在这里先谢谢大家了.


免费打赏
changhuiming8120
2006年05月07日 15:45:00
22楼
现在我也在搞我公司的路灯设计,采用的是A,B,C三相交替,就以楼主单位实际为例,我想问问未端压降是怎么算的?,谢谢
回复
changhuiming8120
2006年05月07日 15:51:41
23楼
楼主所定下来的方案我算了算,好像压降太大了,得换10平方的线,在下新手,不知我算的对不对,请指教
回复
guoyong1980
2006年05月07日 19:57:54
24楼
个人愚见:
1、一侧装墙上一侧采用庭院灯很不美观,相隔35米太远。
2、控制上应采用每隔一盏做同一个回路(这样可以在人少时关掉一个回路的照明,节约能源!)。
3、中性线一般是公用的。
回复
kude
2006年05月07日 22:13:06
25楼
主要是厂房内都是灯火通明的, 能给道路带来一定的照明, 所以考虑35米一盏.

回复
dan_le
2006年05月08日 10:39:48
26楼
我觉得厂房内照明和道路照明应该区分开来,因为功能不一样,如果厂房里面没亮灯呢,那外面的人就得摸黑了,道路照明也就达不到效果了啊。
户外照明线路应该用电缆穿钢管敷设,因为气体放电灯要求的启动电流比较大,为了安全起见还是用电缆比较好,而且穿管耐腐蚀性也强,工程使用寿命长。
告诉你们老板有些钱是不能省的。
回复
lufj666
2006年05月12日 10:58:16
27楼
3米高?
回复
weixiao100
2006年05月13日 19:09:26
28楼
我想讲两句,
厂区路灯,,高度必须要高于5米,因为要考虑汽车运输,和消防用车的高度,
再来考虑是架空线路还是地埋走线,
接着是按亮度的要求考虑灯泡的功率,(包括间距,盏数,和灯泡的瓦数)
按照功率的要求,考虑线的布局,
既然是夜间照明,就要同时工作,至少要两路工作,
所以,零序电流就不会好大,
所以,这样的布局,只要考虑三相用电的平衡就可以了,
因此,我觉得楼主的想法正确,
只是要考虑加大灯泡的功率.和路灯高度的要求,是不是影响汽车和消防车辆的通行.

回复
shenjun1995
2006年05月23日 12:39:34
29楼
再请教个问题,路灯出线断路器是否一定要采用漏电保护,漏电电流多少?
楼主整定断路器整定32A也太大了.整定方法错误.
回复
shenjun1995
2006年05月23日 12:42:17
30楼
室外路灯采用高压钠灯多 吧,零线现在不可以共用,应分开.
回复
aslook0351
2007年05月15日 22:53:24
31楼
谢谢大家和楼主,小弟又学了不少,
但楼主好象没设漏电保护吧?
还有小弟认为穿pvc管就可以了,不用穿镀锌钢管吧?
回复

相关推荐

APP内打开