现在有个工厂,室外照明部分设计方选用的都是庭院灯,150w,立杆8米安装,而且所有车间墙上安装泛光灯(每10米一个),所有回路由门卫室引出,灯的点亮由三种方式,时控,光控,和手动控制。请问:1.选用庭院灯是否合理,功率小而且又贵,普通的金卤灯不是更好?2.所有回路由门卫室引出,一个回路10个灯,电缆选了6方的,有些回路电缆长达400米,这样设计是否合理?3.每个回路断路器是否必须配置漏电保护(图纸上全部配了)
现在有个工厂,室外照明部分设计方选用的都是庭院灯,150w,立杆8米安装,而且所有车间墙上安装泛光灯(每10米一个),所有回路由门卫室引出,灯的点亮由三种方式,时控,光控,和手动控制。
请问:
1.选用庭院灯是否合理,功率小而且又贵,普通的金卤灯不是更好?
2.所有回路由门卫室引出,一个回路10个灯,电缆选了6方的,有些回路电缆长达400米,这样设计是否合理?
3.每个回路断路器是否必须配置漏电保护(图纸上全部配了)
4.由时控,光控继电器来控制路灯回路的接触器吸合来控制灯的点亮,这样设计是否合理?
2楼
400m 泄漏电流比较大,你的漏保开关30mA肯定不行,可能要100mA了
厂区路灯的控制国标图集有标准图。
设计院一般都不画这个图了。
反正出了问题就找设计方吧,或者再请他们确认。
很多厂家PLC一体化控制
金卤灯250W的。
回复
3楼
1.选用庭院灯是否合理,功率小而且又贵,普通的金卤灯不是更好?
是的,照度不够,应选用250W或以上金卤灯(钠灯)。
2.所有回路由门卫室引出,一个回路10个灯,电缆选了6方的,有些回路电缆长达400米,这样设计是否合理?
400米有点长,6平方电缆不是很大。
3.每个回路断路器是否必须配置漏电保护(图纸上全部配了)
每个灯应有接地极做接地保护,灯杆内有熔丝保护。在总线上用漏电保护不是很好,一旦发生故障跳总线,查故障较麻烦。
4.由时控,光控继电器来控制路灯回路的接触器吸合来控制灯的点亮,这样设计是否合理?
一般用光控就可以(当然手控是检修时需要的)。
回复
4楼
TN-S系统的,路灯各回路断路器要不要加漏电保护(30mA)
回复