消防泵必须采用自灌式引水吗?
beyondlion
beyondlion Lv.11
2011年05月19日 21:36:12
只看楼主

厂区的消防水池采用埋地式,上面覆土,若消防泵采取自灌式引水,则泵站须建成地下式,增加造价,有什么好的解决办法?谢谢了!

厂区的消防水池采用埋地式,上面覆土,若消防泵采取自灌式引水,则泵站须建成地下式,增加造价,有什么好的解决办法?谢谢了!
免费打赏
woldboy
2011年05月21日 14:45:53
12楼
应自灌,不能自灌时必须要有辅助引水设备
回复
版专攻
2011年05月21日 15:39:16
13楼
现在有潜水消防泵,比较适合楼主的情况,可到网上搜索下相关信息!@
回复
liuqiang1006
2011年05月22日 11:00:22
14楼
规范规定自灌吸水
回复
anglenew2
2011年05月22日 20:43:19
15楼
建议最好自灌式取水。
不过也可采用带真空罐辅助取水的消防泵,其实是另一种形式的自灌。
带真空罐的消防泵可安装在高于水池的泵房内。
回复
大峰
2011年05月23日 07:59:52
16楼
可以采用长轴泵,市面上挺多的。
回复
loving_13
2011年05月23日 15:43:13
17楼
必须自灌,方法可以不建地下泵房,可采用如下方法: 第一种方式为在水泵的吸水管末端安装吸水底阀。 第二种方式为采用其他水源补水。 第三种方式是利用屋顶水箱(或泵房内设补水箱)向水泵吸水管内补水。
回复
ivanlee7432_cn
2011年05月23日 17:10:46
18楼
必须自灌,明显的,可以像其他办法解决造价问题嘛
回复
beyondlion
2011年05月23日 21:57:43
19楼

如果必须自灌,那自吸式长轴泵、潜水消防泵 应用在什么场合?
回复
beyondlion
2011年05月23日 21:59:01
20楼

长轴式消防泵 消防局认可吗?
回复
beyondlion
2011年05月23日 22:00:30
21楼
另外,消防水池的有效容积怎么计算?
如果考虑自灌,是不是吸水管顶以上才算有效水容积?