厂区的消防水池采用埋地式,上面覆土,若消防泵采取自灌式引水,则泵站须建成地下式,增加造价,有什么好的解决办法?谢谢了!
厂区的消防水池采用埋地式,上面覆土,若消防泵采取自灌式引水,则泵站须建成地下式,增加造价,有什么好的解决办法?谢谢了!
12楼
应自灌,不能自灌时必须要有辅助引水设备
回复
13楼
现在有潜水消防泵,比较适合楼主的情况,可到网上搜索下相关信息!@
回复
14楼
规范规定自灌吸水
回复
15楼
建议最好自灌式取水。
不过也可采用带真空罐辅助取水的消防泵,其实是另一种形式的自灌。
带真空罐的消防泵可安装在高于水池的泵房内。
回复
16楼
可以采用长轴泵,市面上挺多的。
回复
17楼
必须自灌,方法可以不建地下泵房,可采用如下方法: 第一种方式为在水泵的吸水管末端安装吸水底阀。 第二种方式为采用其他水源补水。 第三种方式是利用屋顶水箱(或泵房内设补水箱)向水泵吸水管内补水。
回复
18楼
必须自灌,明显的,可以像其他办法解决造价问题嘛
回复
19楼
如果必须自灌,那自吸式长轴泵、潜水消防泵 应用在什么场合?
回复
20楼
长轴式消防泵 消防局认可吗?
回复
21楼
另外,消防水池的有效容积怎么计算?
如果考虑自灌,是不是吸水管顶以上才算有效水容积?
回复