厂区的消防水池采用埋地式,上面覆土,若消防泵采取自灌式引水,则泵站须建成地下式,增加造价,有什么好的解决办法?谢谢了!
厂区的消防水池采用埋地式,上面覆土,若消防泵采取自灌式引水,则泵站须建成地下式,增加造价,有什么好的解决办法?谢谢了!
22楼
长轴式消防泵,搜搜去
回复
23楼
17#说的很好,我就曾经做了一个,就是用屋顶水箱进行自灌
回复
24楼
长轴式消防泵,潜水消防泵,我及我的同事没用过,只是水泵厂家说有这个东西,不知到消防对认不认
回复
25楼
自灌就是要在泵启动的第一时间吸水管内不能有空气,保证泵能第一时间吸到水,达到消防用水的目的。泵的吸水管应该在水池的最低液位下方最安全,所以这样的方式肯定是最没有疑问的。
回复
26楼
消防泵房能够做成地上式的,或者用潜水的消防泵,那真能节省不少造价啊。
回复
27楼
自灌是必须的,办法多多。同时,泵房设在地下与水池同一标高,也是很常见的做法。
回复
28楼
不是吸水管管顶以上,而应该是水泵放气孔以上水位才是有效容积。
详见04S204第12页。
回复
29楼
回复
30楼
本帖最后由 babeimozun 于 2016-11-6 20:13 编辑 深圳水友 发表于 2011-5-20 10:11 有没有了解潜水消防泵,我也不太了解可以采用同步排吸消防泵,同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时该消防泵有最新的消防检验报告及3CF认证,全国各地消防部门必须强制认可。具体可加我为QQ好友1214870498,手机李经理15997471168。
回复
31楼
深圳水友 发表于 2011-5-20 10:11 有没有了解潜水消防泵,我也不太了解可以采用同步排吸消防泵。同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。