消防泵必须采用自灌式引水吗?
beyondlion
beyondlion Lv.11
2011年05月19日 21:36:12
只看楼主

厂区的消防水池采用埋地式,上面覆土,若消防泵采取自灌式引水,则泵站须建成地下式,增加造价,有什么好的解决办法?谢谢了!

厂区的消防水池采用埋地式,上面覆土,若消防泵采取自灌式引水,则泵站须建成地下式,增加造价,有什么好的解决办法?谢谢了!
水电师
2011年05月20日 10:11:24
2楼
有没有了解潜水消防泵,我也不太了解

shjangyangpump:潜水的现在有长轴深井消防泵组,电机在陆上,干式

回复
cmaec
2011年05月20日 10:54:59
3楼
有没有了解潜水消防泵,我也不太了解有没有了解潜水消防泵,我也不太了解
回复
hny1999
2011年05月20日 11:16:25
4楼
必须自灌,没有商量的,别含糊了
回复
faddaf310
2011年05月20日 11:53:03
5楼
对于这点规范也很含糊,应自灌,宜自灌,各个规范都有描述。

不过有一点可以明确的是,对于石化企业遵守的《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008的第8.3.4条,消防水泵应采用自灌式引水。当消防水池处于低液位不能保证消防水泵再次自灌启动时,应设辅助引水系统。

也就是如果你不设辅助引水系统,就必须保证全程满足自灌。

[ 本帖最后由 faddaf310 于 2011-5-20 11:55 编辑 ]
回复
find_1000
2011年05月20日 11:58:25
6楼
楼上说的非常对 一般设计消防水池和泵站时很容易只满足一次开泵而忽略泵的再次启动
回复
panyu72
2011年05月20日 13:59:15
7楼
建规8.6.6明确规定:消防水泵应采用自灌式吸水。这个没有商量 的余地。
回复
huzi_5782
2011年05月20日 15:25:18
8楼
建规条文解释可以采用同步拍吸消防泵,我刚做一个项目跟楼上一种情况,就是采用的同步拍戏消防泵也通过审图公司了
回复
qnmlgbd
2011年05月20日 17:34:49
9楼
2011年05月21日 09:09:28
10楼
有长轴式的消防泵可以解决您的问题,具体情况网上有样本可以参考,
回复
fly0421
2011年05月21日 11:26:50
11楼
我的理解是这样的,消防泵必须自灌。但是我们要理解自灌目的是什么。自灌就是要在泵启动的第一时间吸水管内不能有空气,保证泵能第一时间吸到水,达到消防用水的目的。泵的吸水管应该在水池的最低液位下方最安全,所以这样的方式肯定是最没有疑问的。规范的目的也是在此,但是有部分地方的消防大队却不是这样理解的,他们认为如果有辅助措施能够达到第一时间能够让泵启动出水,泵的位置不一定要在消防安全水位下方,这样的措施主要是在吸水管上加装一些设备,真空泵等,但是这样做就是非常有风险,这个措施要经常去检修。所以对设计来说,这个东西做了不靠谱,所以现在基本不出现在图纸上了,切记。
回复

相关推荐

APP内打开