山东青州一钢结构厂房,内有三台3吨行车,地基处在不同回填区域,部分回填高度达10米,最浅回填达4米,采用强夯处理,深回填区采用分层2次强夯,厂房建成半年后,处于深回填区域基础出现下沉,最大沉降达15cm,钢结构部分出现变形,基础出现向外侧移动。处理方案:1、对沉降的基础采用锚杆静压桩加固,每个基础2根桩。2、沿深回填区域厂房外侧采用压密注浆,梅花布置,共两排目前已按此方案实施,发现有些灌浆孔能够注浆水泥达20吨,最少也达2吨,不知道处理后厂房能够矫正过来,请高手指点
处理方案:
1、对沉降的基础采用锚杆静压桩加固,每个基础2根桩。
2、沿深回填区域厂房外侧采用压密注浆,梅花布置,共两排
目前已按此方案实施,发现有些灌浆孔能够注浆水泥达20吨,最少也达2吨,不知道处理后厂房能够矫正过来,请高手指点