上下通气不咳嗽
wwwwwsw
wwwwwsw Lv.2
2003年03月02日 10:01:47
只看楼主

按规范DN100排水立管流量超过4.5L/S时需设专用通气管,当立管采用DN150时排水流量超过10L/S时需设专用通气管,而一般高层住宅卫生间排水立管流量远达不到10L/S,是否高层住宅卫生间排水立管如采用DN150就可以不设专用通气管?一般在何种情况下采用DN100立管并设专用通气管?在实际工程中各位是怎样做的?

按规范DN100排水立管流量超过4.5L/S时需设专用通气管,当立管采用DN150时排水流量超过10L/S时需设专用通气管,而一般高层住宅卫生间排水立管流量远达不到10L/S,是否高层住宅卫生间排水立管如采用DN150就可以不设专用通气管?一般在何种情况下采用DN100立管并设专用通气管?在实际工程中各位是怎样做的?
免费打赏
wwwwwsw
2003年03月02日 11:32:54
2楼
各位有何想法不妨谈谈,大家一起讨论。
回复
忘情水
2003年03月02日 11:57:00
3楼
一般可以不设专用通气管
回复
kibo
2003年03月02日 12:21:32
4楼
可以不设。手册上既然说了何必自找麻烦?
回复
gpniuniu
2003年03月02日 16:37:43
5楼
不设?规范都有,出了问题又不用你负责
回复
wwwwwsw
2003年05月08日 21:39:13
6楼
各位有何想法不妨谈谈,大家一起讨论。
回复
linhaijie
2003年05月08日 23:36:45
7楼
有备无患啊.
有条件还是要设一下!!!
回复
q131427
2003年05月09日 10:30:57
8楼
最近看了一本日本人出的给排水刊物,
14层以下的住宅可以不用做专用通气管,只有做伸顶通气就行了。
回复
wwwwwsw
2003年05月16日 21:44:33
9楼
14层的住宅不做专用通气管,噪音问题如何解决?
回复
waterismoney
2003年05月17日 01:06:56
10楼
记得好象是96年(或更早)的 给排水杂志 上有 倪所能 先生的一篇文章,专门分析了双管(DN100)跟单管(DN150)的比较,结论是DN150更优,有空不妨去找来翻翻看!
回复
zjf2002
2003年05月17日 10:25:37
11楼
147,369
回复

相关推荐

APP内打开