求一个基础的处理
yuhangyu0198
2006年05月01日 22:00:49
来自于地基基础
只看楼主

某全框架结构房子,六层六度抗震,原基础形式采用人工挖孔桩.因地下水太大无法施工(河边),因而扩大头未落到设计要求持力层上(业主自行确定桩深度,未经设计人员同意).现今左右两侧已起好的房子因基础不均匀沉降而产生了裂缝(同样的基础形式,同样的地质条件,同样的桩端持力层),所以业主对于自己的决定后悔了,现向设计人员征求补救方法.我现在想在已做好的挖孔桩四周加静压沉管灌注桩及承台以支撑原有结构体系或者是通过深层搅拌来增加原有挖孔桩端头基础承载力,不知这样的补救方法是否妥当,哪个更经济一点?还有无更好方法?请教各位高手,不胜感谢!

某全框架结构房子,六层六度抗震,原基础形式采用人工挖孔桩.因地下水太大无法施工(河边),因而扩大头未落到设计要求持力层上(业主自行确定桩深度,未经设计人员同意).现今左右两侧已起好的房子因基础不均匀沉降而产生了裂缝(同样的基础形式,同样的地质条件,同样的桩端持力层),所以业主对于自己的决定后悔了,现向设计人员征求补救方法.我现在想在已做好的挖孔桩四周加静压沉管灌注桩及承台以支撑原有结构体系或者是通过深层搅拌来增加原有挖孔桩端头基础承载力,不知这样的补救方法是否妥当,哪个更经济一点?还有无更好方法?请教各位高手,不胜感谢!
免费打赏
yuhangyu0198
2006年05月02日 09:53:32
2楼
怎么没有人回话??
急啊!
回复
zzpeng8008
2006年05月02日 13:55:56
3楼
前一个.第二个不安全.
回复
klx163
2006年05月03日 14:43:35
4楼
如果通过斜孔在原有孔桩下高压注浆可以提高承载力,但施工难度大,水平要求高,但造价低.用静压桩抬基础承台是可行的,但造价高一点.