变压器绝缘问题(求高手)
daojianwuying
2006年05月01日 18:37:16
来自于变压器
只看楼主

一台400KVA的变压器吊芯检修,检修后绝缘电阻3000兆,但放回油中绝缘只有200兆.怀疑受潮,烘烤后在90度时绝缘700兆.重新换油后装好温度在60度绝缘只有120兆.求高手解答.

一台400KVA的变压器吊芯检修,检修后绝缘电阻3000兆,但放回油中绝缘只有200兆.怀疑受潮,烘烤后在90度时绝缘700兆.重新换油后装好温度在60度绝缘只有120兆.求高手解答.
yxwliul
2006年05月01日 22:39:55
2楼
油的化验结果如何?
回复
wjhdqgcs
2006年05月02日 01:19:08
3楼
你的油处理过了吗,你说的加热是变压器绕组加热还是油加热,如果油里水份重了,变压器怎么加热都是这样,把油放了,先将变压器烘干,然后将油用真空滤油机加热过滤后,等油的温度接近常温了,再取油样做一次电气实验,合格后选好天气加入变压器,有可能解决得了你的问题,
回复
link0730
2006年05月02日 22:32:34
4楼
多半是油的老化引起的,建议做油的分析如界面张力、90℃tg等试验。如果真是油老化的话,建议更换新油。
回复
libin-nc
2006年05月04日 02:33:39
5楼
绝缘油的微水是否超标?先干燥后用真空注油法加入!
回复
colourcat_3392
2006年05月04日 16:35:38
6楼
回复
colourcat_3392
2006年05月04日 16:44:56
7楼
温度和电阻的关系接近于线性关系,偏差极小,且随着时间的增长,偏差可以忽略,你再看看加温一段时间看看
湿度就更不用说了,你的油肯定不能用了,如果换了还不行,可以单独拿出来做一个耐压试验,要再不行的话,没有的说了,绝缘电阻换了吧。
不过也不是很绝对,这个要看具体东西才能做决定,你可以问一下老工程师。
回复
daojianwuying
2006年05月04日 18:39:51
8楼
楼上各位请注意,已经重新换新油(耐压及理化都合格).绝缘电阻应该随温度降低而升高.但现在反而降低.偶修了十年变压器还是第一次遇到,望高手赐教.
回复
colourcat_3392
2006年05月05日 19:07:29
9楼
那就是见鬼了啊,这种问题也会出现的,不能用常人思想理解的,
有次我去看一个打印机,装在别人电脑上好用,装在自己电脑上不好用,
可是在家里换了一个电脑,还是那个以前装过好用的那个就不好用了
回复
colourcat_3392
2006年05月05日 19:07:59
10楼
人家都说是电场问题,我也搞不清楚,真是见鬼了
回复
daojianwuying
2006年05月06日 12:28:04
11楼
现在发现只要线圈底部泡油绝缘就降低。
回复