空调风管是500mm保温层为30mm请问装修从梁底到风口最小距离是多少?
空调风管是500mm保温层为30mm请问装修从梁底到风口最小距离是多少?
2楼
无语,梁高度多少?楼层高度多少?
回复
3楼
风管和保温层厚度知道了,还要确定下梁的高度,然后拿层高去减,梁和风管之间留100左右的间隙,风管一般标注管底高度,用F+h的形式
回复
4楼
一般我是这样算的
看层高多少 然后剪掉梁高
然后看看给排水的管道是和我们走同层还是走不同层
如果不同层 一般给他们预留个200左右的空间
电的一样的 一般我预留200到300的空间
如果有给排水和电的同事给你提供他们需要的高度 那就更好了
回复
5楼
这主要看这个风口的设置,如果是从主管上开口,需要设置阀门,要求个高度就应在300mm以上,如果是进开个分口,150mm就可以了。当然还需要结合内装的要求告诉,普通的平吊顶,也就80-100mm就够了。
回复
6楼
我说的都是风管下要求的空间。
回复
7楼
如果是500的风管,30的保温,加起来就是560,再加上角铁,吊杆,最少也要700mm的空间。如果还有其他管道(线槽,消防管,冷冻水管、冷凝水管等)的话,也要考虑进去的。
回复