我有8台压塑机,每台总开关是160A的,电机功率是75KW,再有就是照明等小功率的东西和办公设备,(估算有个30KW就够了)请教下,上个多大的变压器能保证试用还最经济?最好能给我公式。谢谢!!!
我有8台压塑机,每台总开关是160A的,电机功率是75KW,再有就是照明等小功率的东西和办公设备,(估算有个30KW就够了)请教下,上个多大的变压器能保证试用还最经济?最好能给我公式。谢谢!!!
2楼
建议用800KVA的
回复
3楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008:
参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版:
用电设备组名称 总功率 需要系数 功率因数 额定电压 设备相序 视在功率 有功功率 无功功率 计算电流
1 600 0.80 0.80 380 三相 600.00 480.00 360.00 911.61
2 30 0.80 0.80 380 三相 30.00 24.00 18.00 45.58
【计算公式】:
Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe)
Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ)
Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs)
Ijs = Sjs / (√3 * Ur)
Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe)
=453.60(kW)
Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ) - QC1
=240.30(kvar)
Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs)
=513.32(kVA)
Ijs = Sjs / (√3 * Ur)
=779.91(A)
【补偿容量】:
COSφ1 =1/√[1+(β* Qjs/α* Pjs)2]
=0.76
COSφ2=0.9
QC1=α* Pjs*(tgφ1- tgφ2)
=126.36
【变压器容量】:
变压器系列:S9
负荷率:80
额定容量:800(KW)
回复
4楼
板凳的计算真详细,专业
回复
5楼
我是菜鸟,请问一下啊那还要不要考虑一下电流啊? 800KVA的额定电流才1100A,而他八台机器的总电流就1300A!
回复
6楼
板凳只是贴了一堆公式,可是公式里最关键的Kp,Kx 根本就没给出来
而且照这个计算方法出来,Kp*Kx几乎接近1
我不太清楚压塑机是个什么类型的设备,如果是类似机床之类的东西,它的Kx是很低的,基本上都在0.5以下
这么算下来,计算功率只在200Kw,甚至还不到
板凳能给下kp,kx的取值么,大家也好学习下
回复
7楼
这有个需要系数和同时系数如何取的问题
不是所有设备都会同时用,就算同时用也不会所有设备都在峰值功率,尤其是对机床这种冲击性负载
回复
8楼
供电公司来人看了,得出的结论是上一台315KVA的变压器。不知道他和你们的算法有什么不同,差别有那么大吗?
回复
9楼
不错同时率取法有讲究
回复
10楼
补偿后的功率因素93来算 800就够了
回复
11楼
二楼说的很详细了,800kVA就可以了